![]() Помещения с повышенной опасностью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помещения с повышенной опасностью |
Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Всем здрасте!
Подскажите плиз, является ли пол из керамической плитки (торговый зал) токопроводящим, соответственно является ли помещение с таким полом, помещением с повышенной опасностью? Короче обязательна ли там установка УЗО в розеточных сетях? Заранее спасиб. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата 23 излагала уже сказанное в теме -необходимость применения УЗО ! Цитата Скорее необходимо исходить от опасности подключаемого оборудования к этой самой розетке, а не от самой розетки. Если это передвижные полотерки, поломойки с классом изоляции 2 (именно такие необходимо применять в торговых залах), то необходимости в установке УЗО, в принципе, нет. Но к розетке могут быть подключены и с классом 1 или с ремонта с классом 2 с нарушенной изоляцией оболочки, поэтому, от греха подальше, ставьте УЗО. Чтобы не дискутировать о полах, розетки в зале должны смонтироваться в защищенной от мехповреждения оболочке, либо в недоступной для покупателей запираемой нише. 1. Охарактеризован источник опасности. 2. Даны рекомендации. 3. Описаны направления возникновения опасности. Цитата Вторая - сочинение на вольную тему о применении барьеров. ! Цитата Для строящихся объектов торговли, высказываю свое мнение. В связи с тем, что в торговом зале есть холодильное оборудование с классом изоляции 1, проводящие части, которых доступны покупателям, то к мерам защиты должны предъявляться более жесткие требования на стадии проектирования как к местам массового пребывания людей. Кроме установки защитной аппаратуры, должны быть предусмотрены изолирующие барьеры, пол, стены, колонны должны находиться в зоне уравнивания потенциалов. Даже выкинув слово "барьер", остальное озвучено достаточно грамотно. Может есть какие претензии? Цитата «Барьер? Это мое мнение». Как знаток может обрисуете внешний вид барьера. Можно ли протянутую между колоннами сигнальную ленту рассматривать как барьер? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 20:21 |
|
![]() |