Помещения с повышенной опасностью |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помещения с повышенной опасностью |
| Гость_Гость_ГОСТь_*_* |
13.12.2007, 12:30
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Всем здрасте!
Подскажите плиз, является ли пол из керамической плитки (торговый зал) токопроводящим, соответственно является ли помещение с таким полом, помещением с повышенной опасностью? Короче обязательна ли там установка УЗО в розеточных сетях? Заранее спасиб. |
|
|
![]() |
25.12.2007, 16:28
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8108 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата 23 излагала уже сказанное в теме -необходимость применения УЗО ! Цитата Скорее необходимо исходить от опасности подключаемого оборудования к этой самой розетке, а не от самой розетки. Если это передвижные полотерки, поломойки с классом изоляции 2 (именно такие необходимо применять в торговых залах), то необходимости в установке УЗО, в принципе, нет. Но к розетке могут быть подключены и с классом 1 или с ремонта с классом 2 с нарушенной изоляцией оболочки, поэтому, от греха подальше, ставьте УЗО. Чтобы не дискутировать о полах, розетки в зале должны смонтироваться в защищенной от мехповреждения оболочке, либо в недоступной для покупателей запираемой нише. 1. Охарактеризован источник опасности. 2. Даны рекомендации. 3. Описаны направления возникновения опасности. Цитата Вторая - сочинение на вольную тему о применении барьеров. ! Цитата Для строящихся объектов торговли, высказываю свое мнение. В связи с тем, что в торговом зале есть холодильное оборудование с классом изоляции 1, проводящие части, которых доступны покупателям, то к мерам защиты должны предъявляться более жесткие требования на стадии проектирования как к местам массового пребывания людей. Кроме установки защитной аппаратуры, должны быть предусмотрены изолирующие барьеры, пол, стены, колонны должны находиться в зоне уравнивания потенциалов. Даже выкинув слово "барьер", остальное озвучено достаточно грамотно. Может есть какие претензии? Цитата «Барьер? Это мое мнение». Как знаток может обрисуете внешний вид барьера. Можно ли протянутую между колоннами сигнальную ленту рассматривать как барьер? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Гость_ГОСТь_* Помещения с повышенной опасностью 13.12.2007, 12:30
NickEl керамогранит скорее может служить изолятором , а н... 13.12.2007, 15:24
Гость_ГОСТь_* Задания, как такового, от заказчика нет, он еще са... 13.12.2007, 17:06
Олега "керамогранит скорее может служить изолятором... 13.12.2007, 17:11
ГОСТ(ь) Думаю действительно считать керамику изолятором,
н... 13.12.2007, 18:03
Олега Ну конечно же. Заодно кирпич (та же глина), потом ... 13.12.2007, 18:30
ГОСТ(ь) Мое предположение строится (поскольку точных данны... 13.12.2007, 18:36
Олега Керамические изоляторы, насколько помню, чем то об... 13.12.2007, 18:56
ГОСТ(ь) Я думаю и линолиум данного сертификата не имеет.
К... 13.12.2007, 19:08
ГОСТ(Ь) Честно говоря я бы не мучался и поставил бы везде ... 13.12.2007, 19:10
Олега А дифы (приличные - всего 2 места), или 1 узо на г... 13.12.2007, 19:18
ГОСТ(ь) Дифы не хочется ставить, в случае ложных срабатыва... 13.12.2007, 19:30
NickEl ЦитатаОдно общее конечно можно, но оно если че буд... 14.12.2007, 12:25
ГОСТ(ь) Цитата(NickEl @ 14.12.2007, 12:25) одно о... 14.12.2007, 13:15
NickEl Цитатаон еще сам не знает что там
будет, как я пон... 14.12.2007, 17:27
ГОСТ(ь) меньшие номиналы 10-30мА имеют смысл только на отд... 14.12.2007, 17:49
savelij Цитата(ГОСТ(ь) @ 14.12.2007, 16:4... 14.12.2007, 18:12
Victor195002 Добрый вечер.
Цитата(Гость_ГОСТь_* @ 13.12.20... 15.12.2007, 21:00
Victor195002 Добрый вечер.
И в дополнение к сказанному выше. Лю... 15.12.2007, 23:48
NickEl ЦитатаЛюбая плитка не укладывается сплошным слоем-... 16.12.2007, 1:34
Олега А в пояснительной записочке, к примеру, так и напи... 17.12.2007, 16:09
Andrey Izh Цитата(Гость_ГОСТь_* @ 13.12.2007, 13:30)... 21.12.2007, 9:24
gomed12 Цитата(Гость_ГОСТь_* @ 13.12.2007, 12:30)... 22.12.2007, 13:01
Олега "Кроме установки защитной аппаратуры, должны ... 24.12.2007, 12:55
gomed12 Для строящихся объектов торговли, высказываю свое ... 24.12.2007, 13:48
Олега Я заметил, что это мнение.
Вопрос задан только в ... 24.12.2007, 14:22
gomed12 Цитатас применением термина «барьеры».
Для выведен... 24.12.2007, 15:25
Олега Цитата(gomed12 @ 24.12.2007, 15:25) Для в... 24.12.2007, 18:13
gomed12 Цитатаот случайного прикосновения к токоведущим ча... 24.12.2007, 19:30
Олега "Пол всегда считал сторонней проводящей, а не... 24.12.2007, 21:06
gomed12 Цитатапокупателем, стоящим на токопроводящем полу
... 24.12.2007, 21:56
Олега Позволю себе удивиться второй раз по тому же вопро... 25.12.2007, 4:17
gomed12 Цитатапостов на сто – со временем первоначальная т... 25.12.2007, 10:09
Олега «Барьер? Это мое мнение».
И мнение, мягко говоря, ... 25.12.2007, 14:28
Олега Ну вот, а то закрыта-закрыта.
"Как знаток мо... 25.12.2007, 18:26
gomed12 Цитатап.35 посвящен себе любимому, практически ода... 25.12.2007, 19:25
Victor195002 Добрый вечер.
Я, конечно, очень извиняюсь, но по-м... 25.12.2007, 21:14
Олега «керамические полы в торговом зале следует отнести... 26.12.2007, 0:01
Олега AlexPetrov, размазаный диалог требовал подведения ... 26.12.2007, 12:18
AlexPetrov Какое резюме? "Сообщение отредактировал... 26.12.2007, 13:02![]() ![]() ![]() |
|