Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
|
|
|
![]() |
27.2.2016, 13:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в? Очень просто. 1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны. 2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации. Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением. Для остальных групп надоело писать... Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке. Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать. |
|
|
28.2.2016, 5:24
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Очень просто. Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать. Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. |
|
|
28.2.2016, 12:38
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
Да я узнал, что измерить коэффициент трансформации так можно. Данное измерение проводили не только с целью измерения коэффициента трансформации но и с целью подтверждения работоспособности трансформатора. У нас под рукой всегда были три фазы и не было нужды ломать голову. По поводу просто, не согласен это как говорится для опытных пользователей. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой. Не каждый электрик знает что такое группа соединений трансформатора и сможет разобраться с вышеприведённой методикой. Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. |
|
|
28.2.2016, 15:06
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2180 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Да ничего нет там сложного в однофазном возбуждении. Тем более 220 всегда под рукой. Каждый электрик должен, нет просто обязан знать что такое группа соединения трансформатора и с чем её едят. Ведь по часам электрик время умеет определять? Так и групп всего то 12. Согласен, должен, много что должен,только на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются. |
|
|
28.2.2016, 16:03
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 |
...на практике все иначе. Не часто такие электрики встречаются. Каждый, умеющий вкрутить лампочку, считает себя электриком... На собеседование, на должность электрика пришел мужичонка, вопрос ему: - в бытовой двухполюсной розетке, сколько фаз? - две... - какие?.. - А и О... - а В? - В по розеткам не разводится... вот такая электротехника... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
|
|
Гость_Руслан_* как измерять коэффициент трансформации трансформатора ТП 10/0.4кВ 17.8.2015, 21:28
с2н5он замером напряжения на вторичке на разных положения... 17.8.2015, 22:28
rosck Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак... 18.8.2015, 4:11
Гость Большое спасибо. 18.8.2015, 20:52
Pantryk ЦитатаОдной фазой никак нужно три фазы трансформат... 19.8.2015, 9:04
rosck Хорошо тогда расскажите как, мы так не делали. Рез... 19.8.2015, 17:42
Pantryk Если треугольник-звезда то подаем однофазное между... 20.8.2015, 11:02
rosck Если например вы проверяете 100% рабочий трансформ... 20.8.2015, 17:59
с2н5он тыц 20.8.2015, 18:19
ez81 Pantryk это конечно довольно кропотливые измерения... 20.8.2015, 20:22![]() ![]() ![]() |
|