Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в?
|
|
|
![]() |
27.2.2016, 13:38
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.2.2016 Пользователь №: 48500 |
Добрый вечер.Подскажите как проверить коэфф. трансформации трансформатора подстанции 10кВ/0.4кВ с помощью подачи на первичку 220в? Очень просто. 1. Для группы соединения Y/Y подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем значение фазного или линейного коэффициента трансформации, поскольку в звезде фазные и линейные напряжения равны. 2. Для группы соединения Y/Д подводим однофазное напряжение к стороне ВН поочерёдно к фазам АВ, ВС, АС, при этом закорачивая неиспользуемую фазу на стороне НН. То есть при подведении напряжения к фазам АВ стороны ВН, необходимо закоротить фазы bc на стороне НН для 11 группы, или фазы ac для 5 группы и снимаем напряжение с одноимённых фаз стороны НН. Делим напряжение ВН на НН и получаем удвоенный фазный коэффициент трансформации. Всё это дело делим на 2, умножаем на 1,73 и получаем табличный линейный коэффициент трансформации. Если в звезде есть выведенная нейтраль, тогда можно измерить фазный коэффициент трансформации. Вообще можно измерить любой трёхфазный трансформатор с любой группой соединения, однофазным возбуждением. Для остальных групп надоело писать... Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак нужно три фазы трансформатор трёхфазный. Если у Вас три фазы подключаете на первичку измеряете на первички и на вторичке. Измереное напряжение на первичке делите на линейное измереное на вторичке. Всё проверяется однофазным возбуждением. Только немножко нужно подумать. |
|
|
Гость_Руслан_* как измерять коэффициент трансформации трансформатора ТП 10/0.4кВ 17.8.2015, 21:28
с2н5он замером напряжения на вторичке на разных положения... 17.8.2015, 22:28
rosck Вы хотите одной фазой проверить? Одной фазой никак... 18.8.2015, 4:11
Гость Большое спасибо. 18.8.2015, 20:52
Pantryk ЦитатаОдной фазой никак нужно три фазы трансформат... 19.8.2015, 9:04
rosck Хорошо тогда расскажите как, мы так не делали. Рез... 19.8.2015, 17:42
Pantryk Если треугольник-звезда то подаем однофазное между... 20.8.2015, 11:02
rosck Если например вы проверяете 100% рабочий трансформ... 20.8.2015, 17:59
с2н5он тыц 20.8.2015, 18:19
ez81 Pantryk это конечно довольно кропотливые измерения... 20.8.2015, 20:22
rosck Цитата(yurey @ 27.2.2016, 14:38) Очень пр... 28.2.2016, 5:24
yurey Цитата(rosck @ 28.2.2016, 4:24) Да я узна... 28.2.2016, 12:38
rosck Цитата(yurey @ 28.2.2016, 13:38) Да ничег... 28.2.2016, 15:06
Ixtim Цитата(rosck @ 28.2.2016, 16:06) ...на пр... 28.2.2016, 16:03![]() ![]() ![]() |
|