![]() Срабатывает УЗО при включении водонагревателя в розетку с заземлением |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Срабатывает УЗО при включении водонагревателя в розетку с заземлением |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 ![]() |
Дано: новый электр. водонагреватель - установлен, подключен к водопроводу, заполнен водой.
При подключении к розетке через удлинитель без заземления ничего нештатного не происходит - он включается и работает. Если подключать через удлинитель с заземлением, моментально срабатывает УЗО в щитке - свет гаснет во всей квартире. Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). В какую сторону копать? У меня что-то не так с электропроводкой в квартире? PS У меня похожая история была с газовой плитой: автомат срабатывал при включении её в удлинитель с заземлением. Тогда проблема решилась пластиковой вставкой между газопроводом и шлангом. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Срабатывание происходит в момент касания контактов заземления (т.е. штыри вилки не касаются фазы и ноля в розетке - проверено неоднократно). Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Похоже у Вас нужно делать уравнивание потенциалов, если дом новый. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 20.2.2007 Пользователь №: 8265 ![]() |
Извините, что пропал.
А нагреватель без удлинителя? Вам уже трижды было рекомендовано при тех же условий, перевернуть вилку - Вы об этом молчите. Без удлинителя не выйдет: не достаёт. С другим удлинителем та же картина. Я ж написал, что проверил фазу. Да, и так, и сяк. Замеряйте напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки водонагревателя. Замерил. Показывает 0,3 (ноль целых три десятых) вольта. Этого достаточно для УЗО? Может, пластиковые вставки сделать? Стиральную машину резиновый шланг, похоже, спасает. А тут - оплётка. Или часть оплётки убрать? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 16:22 |
|
![]() |