Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Какая система электроснабжения: TN-C или TN-C-S ? , подскажите, пожалуйста. (есть фото)

Koko
сообщение 21.2.2016, 1:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 21.2.2016
Пользователь №: 48416



Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какая система электроснабжения в девятиэтажном кирпичном доме постройки 90-х годов.

То, что было на моём щитке приклеено:
https://yadi.sk/i/HbvgMX9jpDAYh

Фотография моего щитка (в 2013-м была заменена вся проводка в квартире моей, и электрик землю "посадил" на щиток, как видно из фотографии):
https://yadi.sk/i/ITUnI5BhpDAYx

П.С. я думаю, что TN-C-S.

Сообщение отредактировал Koko - 21.2.2016, 3:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Олега
сообщение 21.2.2016, 14:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18128
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Koko @ 21.2.2016, 1:28) *
я думаю, что TN-C-S.

Схему рисовали когда аббревиатуры ещё не придумали (вообще-то буковки - это не системы электроснабжения, а сначала система заземления, затем тип заземления системы).
Проводник стояка - стопудово по нынешним меркам PEN-проводник (совмещенный рабочий и защитный заземленный). Отдельные N и РЕ получены ответвлением. Да, это вроде и не по ПУЭ для TN-C-S.. С другой стороны два отдельных зажима имеем. И что интересно, по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 "..можно из PEN... проводника сформировать несколько нейтральных .... и защитных проводников". Раз "можно", значит можно. icon_wink.gif
Т.е. вы имеете до этажного щита PEN (совмещенный) проводник, а после него раздельные N и РЕ-проводники. Это явно то, о чем вы подумали, если уж строго по определению. Разделение выполнено не на вводе в здание, но это правомочно (в существ.жил.домах), делить где-то в электроустановке (ГОСТ 50571.1, 30331.1). После функционального разделения они уже не соединяются.
Под словами "схема электрическая соединений" расположена "шина N". Разумеется д.б. "РЕ"
клеммники Х3,Х6,Х9,Х12 - N, проводники к ним идут через пакетник и счетчик.

Сообщение отредактировал Олега - 21.2.2016, 15:05
Вернуться в начало страницы