![]() Проверка кабеля в штукатурке , Как убедиться в безопасности замурованного кабеля, не разрушая стены? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проверка кабеля в штукатурке , Как убедиться в безопасности замурованного кабеля, не разрушая стены? |
Гость_Malbeth_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Пойдём от противного: дан качественный (уже проверено) трёхжильный ПУНП, заштукатуренный в штробу, с каждого конца торчит сколько-то на соединения. Требуется: придумать такое состояние кабеля, принципиально достижимое ошибками в ходе укладки и штукатурения, которое, с одной стороны, не может быть обнаружено без извлечения кабеля, и, с другой стороны, не позволяет его безопасно использовать по назначению на номинальных токах в течение срока службы. Бонусный вопрос: один из торчащих концов зачищался от внешнего слоя изоляции, при этом в ~5мм от стены изоляция одной из внутренних жил была прорезана до металла примерно на треть окружности -- излечимо ли это состояние без извлечения кабеля?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
«"недозалом" должен ловиться по превышающему норму сопротивлению самой жилы»
С учетом длины «недозалома» замучаетесь ловить. Иголка в стоге сена. По нагреву скорее. Но, учитывая полюбившийся в последнее время способ исполнения скрытой проводки в гофр. трубах, глубину штрабы (кто сказал про штрабу? а за непроходным потолком, стеной?) и локальность «недозалома»… сомнительно и не универсально. Нагружать будете ступенями (ну не реостат же искать), скорее всего получите обрыв. Как вариант - повреждение изоляции кабеля-соседа. Автор темы пояснил, что «метод проверки "если жахнет, значит было плохо" считаю неправильным». Интересуется инструментальными методами. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 2:11 |
|
![]() |