подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры

Niko2016
сообщение 16.2.2016, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48365



Доброго времени суток!

Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого. Кому не сложно посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так. Квартира двухкомнатная. Около 64 кв., по три розетки (тройных) в среднем в комнате на (телевизор, компьютер), будет кондиционер в одной комнате. на кухне (вытяжка, плита, микроволновка, мультиварка, чайник). В спальне прочая бытовая техника. В ванной стиралка и бойлер.

Спасибо за участие! Премного благодарен!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 18.2.2016, 11:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Имел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях а АВ 63 - это общий автомат. В правилах ничего на этот счет нету, можно не искать. Тут каждый сходит с ума по своему
И ничего нет про то, что УЗО должно быть защищено автоматом от токовых перегрузок? Ну раз нету, то и искать не буду... (сарказм)
Это чё такое?
АВ 63А - УЗО 40/0,03

Цитата(push @ 18.2.2016, 5:42) *
Подведем итог
Приведенная схема имеет право на существование, правил не нарушает...

Приведённая схема с ошибками выбора номиналов...
Если оставить УЗО 40/0,03, то вводной АВ не должен быть более 40А.
Если последовать Вашей рекомендации по установке АВ 63А, то и УЗО придётся брать 63/0,03.

Проснитесь.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 19.2.2016, 6:04
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 18.2.2016, 15:50) *
И ничего нет про то, что УЗО должно быть защищено автоматом от токовых перегрузок? Ну раз нету, то и искать не буду... (сарказм)
Это чё такое?
АВ 63А - УЗО 40/0,03


Приведённая схема с ошибками выбора номиналов...
Если оставить УЗО 40/0,03, то вводной АВ не должен быть более 40А.
Если последовать Вашей рекомендации по установке АВ 63А, то и УЗО придётся брать 63/0,03.

Проснитесь.


Проснулся ужо, теперь других бужу icon_smile.gif У нас нагрузка с какой стороны идет? Правильно именно оттуда. А теперь смотрим - на отходящей линии стоит АВ максимум 32А или 25 или 10, а УЗО которое выше по схеме 40А Следовательно УЗО защищено от перегруза нижестоящим автоматом, а не вышестоящим. И йде здесь нарушение по выбору номиналов? А если я захочу 20шт УЗО поставить по 10А прикажете и вводной на 10А ставить?
Так ши кто из нас спит это ышшо вопрос? Ну ничего, бывает....

Цитата(220v-elektrik @ 18.2.2016, 16:14) *
Да вообще начальная схема ни к черту, полностью негодная. Посмотрел видео, почитал и уже электрик. Не все так просто в нашей профессии, как наверное и в любой другой. Я вот тоже смотрю иногда видео строителей-отделочников, вроде всё легко: и плитку положить и потолок натянуть самому, трубы сварить, арку сделать. А возьмись делать сам без наставника накосячишь только и материал испортишь.


Ну данное высказывание ничем не аргументировано, поентому мимо! В чем она ни к черту? Если по принципу - я бы сделал по другому, то приведите свой вариант "отрицая предлагай"

Ну единственное с чем соглашусь это что на УЗО идет суммарная нагрузка от всех линий и может привысить 40А, но если так считать тогда и 3х40 тоже 120А выше чем 63, тогда самый простой вариант ставить одно общее на вводе или отдельно на каждую линию что ведет либо к существенному удорожанию конструкции либо при аварийной ситуации отрубится все. Поэтому в приведенной схеме вижу компромиссный вариант. Отрицаете предложите свое решение. Нарушаются правила скажите какие. Исходя из здравого смысла ТС установил ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ защиту при косвенном прикосновении не более того
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.2.2016, 12:06
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) *
А теперь смотрим - на отходящей линии стоит АВ максимум 32А или 25 или 10, а УЗО которое выше по схеме 40А

Почти верно... icon_wink.gif
Только вместо "или" надо поставить "и", тогда максимальный ток через УЗО 40/0,03 может быть 32+25+10=67А.
А посему... вперёд в магазин за новым УЗО или перед ним поставить АВ 40А.
Нет, push, не проснулся ищё похоже...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
220v-elektrik
сообщение 19.2.2016, 14:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2111
Регистрация: 25.8.2009
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368



Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 12:06) *
Нет, push, не проснулся ищё похоже...

Push надо бы покаяться..... icon_biggrin.gif


--------------------
327662@mail.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Niko2016   подбор УЗО и автоматических выключателей   16.2.2016, 23:11
- - savelij®   Niko2016, для начала, стоит обеспечить токовую защ...   17.2.2016, 0:00
- - push   автоматы защищают кабель по длительно допустимому ...   17.2.2016, 6:05
|- - savelij®   Цитата(push @ 17.2.2016, 6:05) Если автом...   17.2.2016, 12:46
|- - push   Цитата(savelij® @ 17.2.2016, 16:46) Это и...   18.2.2016, 5:42
- - 220v-elektrik   Перед счетчиком поставить 2-х полюсной авт.выкл. н...   17.2.2016, 11:20
|- - zendo057   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 10...   17.2.2016, 11:28
- - 220v-elektrik   ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены с...   17.2.2016, 11:33
|- - d0k   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 12...   17.2.2016, 13:43
|- - 220v-elektrik   Цитата(d0k @ 17.2.2016, 13:43) Пункт 7.1....   17.2.2016, 18:15
- - savelij®   ЦитатаИмел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях...   18.2.2016, 11:50
|- - push   Цитата(savelij® @ 18.2.2016, 15:50) И нич...   19.2.2016, 6:04
|- - ink_elec   Цитата(push @ 19.2.2016, 9:04) Следовател...   19.2.2016, 7:36
|- - 220v-elektrik   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) Ну единств...   19.2.2016, 8:45
|- - savelij®   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) А теперь с...   19.2.2016, 12:06
|- - 220v-elektrik   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 12:06) Нет, ...   19.2.2016, 14:18
|- - push   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 16:06) Почти...   24.2.2016, 5:44
|- - savelij®   Цитата(push @ 24.2.2016, 5:44) Не убедили...   24.2.2016, 13:52
- - 220v-elektrik   Да вообще начальная схема ни к черту, полностью не...   18.2.2016, 12:14
- - Гость_Иван_*   Цитата(Niko2016 @ 16.2.2016, 23:11) Добро...   23.2.2016, 13:58
- - 220v-elektrik   Может лучше изменить номиналы автоматов линий? Зач...   24.2.2016, 9:43
- - push   Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих за...   25.2.2016, 6:01