подбор УЗО и автоматических выключателей , щиток для квартиры

Niko2016
сообщение 16.2.2016, 23:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 48365



Доброго времени суток!

Столкнулся с задачей переделать щиток в квартире (новостройка). Почитал кое какой материал, посмотрел кое какое видео, решил сделать что то вроде этого. Кому не сложно посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так. Квартира двухкомнатная. Около 64 кв., по три розетки (тройных) в среднем в комнате на (телевизор, компьютер), будет кондиционер в одной комнате. на кухне (вытяжка, плита, микроволновка, мультиварка, чайник). В спальне прочая бытовая техника. В ванной стиралка и бойлер.

Спасибо за участие! Премного благодарен!
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 17.2.2016, 6:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



автоматы защищают кабель по длительно допустимому току. Кондиционер посмотреть какая потребляемая мощность. Думаю 25А и 3х2,5 будет достаточно. И розетки на кухню. Сами розетки 16А, кабель будет 2,5мм2 соответственно автомат 25А. На плиту при автомате 32А кабель 3х4мм2.
Не вижу смысла во вводном УЗО ниже установлены 30мА какой смысл ставить 300мА. А вот Автомат на ввод С63 можно установить. Ну если уж сильно хочеццо поставьте Диф.автомат С63А 300мА. И не забываем после каждого УЗО нулик идет на свою шину иначе будет сработка.
А, пардон, перед счетчиком что стоит? Если автомат 63 тогда после можно и не ставить УЗО достаточно или вообще напрямую к 40кам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.2.2016, 12:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(push @ 17.2.2016, 6:05) *
Если автомат 63 тогда после можно и не ставить УЗО достаточно или вообще напрямую к 40кам
Это из серии вредных советов или опечатка? АВ 63А а после них смело ставим УЗО 40А?... icon_eek.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
push
сообщение 18.2.2016, 5:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Цитата(savelij® @ 17.2.2016, 16:46) *
Это из серии вредных советов или опечатка? АВ 63А а после них смело ставим УЗО 40А?... icon_eek.gif

не не опечатка. Имел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях а АВ 63 - это общий автомат. В правилах ничего на этот счет нету, можно не искать. Тут каждый сходит с ума по своему. Критично - на вводе АВ до счетчика согласно ПУЭ и как аппарат защиты и как аппарат управления для отключения. После счетчика можно ставить автомат или ВН можно не ставить вообще и сразу на групповые УЗО 40А, после УЗО (их кстати тоже можно не устанавливать) идет распределение вот здесь автоматы обязательно для защиты КЛ от перегрузки и токов КЗ. УЗО на ваше усмотрение кроме обязательных типа помещения с повышенной опасностью, наружные установки и пр. Если перевести на русский матерный, ставим на линии в ванную (хотя тоже под сомнением обязательность установки, нужно зоны рассматривать, но предполагаем что для безопасности ставим), на кондиционер т.к. наружный блок как раз наружная установка, про розетки тоже можно рассуждать будет ли там переносное оборудование и какое. Так что если стоят общие УЗО на несколько групп хуже не будет.
Про то что АВ ставится только в 3х фазных сетях первый раз слышу. Нет никакой разницы 3ф или 1ф, положено ему на вводе стоять и там и там.
Подведем итог
Приведенная схема имеет право на существование, правил не нарушает, имеются дополнительные защиты для обеспечения безопасности, при выделенной мощности 15 кВт, вводной в 63А проходит. Остается правильно подобрать кабеля к автоматам 1,5мм2 не более 16А, 2,5мм2 не более 25А, 4мм2 не более 32А. Если по пути трассы имеется переход, скажем, с 4 на 2,5 то в этом месте дополнительный АВ либо в начале линии автомат по наименьшему сечению т.е. 25А. Если кабель от щита до квартиры менее 6 метров, допускается не защищать, но лучше поставить автомат тем более что до счетчика все равно аппарат управления нужен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Niko2016   подбор УЗО и автоматических выключателей   16.2.2016, 23:11
- - savelij®   Niko2016, для начала, стоит обеспечить токовую защ...   17.2.2016, 0:00
- - push   автоматы защищают кабель по длительно допустимому ...   17.2.2016, 6:05
|- - savelij®   Цитата(push @ 17.2.2016, 6:05) Если автом...   17.2.2016, 12:46
|- - push   Цитата(savelij® @ 17.2.2016, 16:46) Это и...   18.2.2016, 5:42
- - 220v-elektrik   Перед счетчиком поставить 2-х полюсной авт.выкл. н...   17.2.2016, 11:20
|- - zendo057   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 10...   17.2.2016, 11:28
- - 220v-elektrik   ПУЭ п. 1.5.36. Для безопасной установки и замены с...   17.2.2016, 11:33
|- - d0k   Цитата(220v-elektrik @ 17.2.2016, 12...   17.2.2016, 13:43
|- - 220v-elektrik   Цитата(d0k @ 17.2.2016, 13:43) Пункт 7.1....   17.2.2016, 18:15
- - savelij®   ЦитатаИмел ввиду что УЗО стоят на групповых линиях...   18.2.2016, 11:50
|- - push   Цитата(savelij® @ 18.2.2016, 15:50) И нич...   19.2.2016, 6:04
|- - ink_elec   Цитата(push @ 19.2.2016, 9:04) Следовател...   19.2.2016, 7:36
|- - 220v-elektrik   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) Ну единств...   19.2.2016, 8:45
|- - savelij®   Цитата(push @ 19.2.2016, 6:04) А теперь с...   19.2.2016, 12:06
|- - 220v-elektrik   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 12:06) Нет, ...   19.2.2016, 14:18
|- - push   Цитата(savelij® @ 19.2.2016, 16:06) Почти...   24.2.2016, 5:44
|- - savelij®   Цитата(push @ 24.2.2016, 5:44) Не убедили...   24.2.2016, 13:52
- - 220v-elektrik   Да вообще начальная схема ни к черту, полностью не...   18.2.2016, 12:14
- - Гость_Иван_*   Цитата(Niko2016 @ 16.2.2016, 23:11) Добро...   23.2.2016, 13:58
- - 220v-elektrik   Может лучше изменить номиналы автоматов линий? Зач...   24.2.2016, 9:43
- - push   Использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих за...   25.2.2016, 6:01
- - Pantryk   ЦитатаПункт 7.1.65 не запрещает включать счетчик б...   25.2.2016, 9:18