Помогите разобраться с РТ-2048-01 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите разобраться с РТ-2048-01 |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
25.12.2015, 8:22
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте! Недавно приобрели в лабораторию прибор РТ-2048-01, подключаем автомат С25, хотим прогрузить на ток 250А, аппарат ступенчато при нажатии кнопки пуск набирает ток и отключает испытуемый АВ при токи примерно 107А, так вот, суть вопроса, как задать ток без ступенчатого набора, чтобы подать именно 250 А и посмотреть время отключения? Или набор тока без подачи не предусмотрен?
|
|
|
![]() |
17.2.2016, 22:56
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 6.11.2014 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 42345 |
Цитата НО при наборе ступенчато идет время и ток, соотв. нагрев автомата и получается практически проверка теплового расцепителя?? Тепловой расцепитель при наборе нагреться до срабатывания не успевает. Если есть сомнения, после отключения попытайтесь сразу же включить автомат. Если отключение произошло от теплового расцепителя, он откажется включаться. Про "идет время" не понял, на всякий случай проверим положения переключателей. При проверке отсечки: "РАБОТА-СБРОС" - "РАБОТА" "ТОК-СЕК" установить в "ТОК" "ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "НАБОР" "Длительность" - 0,02 (0,04). Нажатиями на кнопку "ПУСК" набирать ток, следить за показаниями, последнее перед срабатыванием - запомнить (после срабатывания может взбрехнуть, показав чушь). Далее: "РАБОТА-СБРОС" - "СБРОС" Один раз нажать на "ПУСК", набранный ток сбросится. При проверке времени срабатывания: Положение переключателей - как при проверке отсечки. Набрать нужный ток. Переключиться в режим длительной работы: "ТОК-СЕК" установить в "СЕК" "ОГРАНИЧЕНИЕ-НАБОР" - в "ОГРАНИЧЕНИЕ" "Длительность" - "длит". Нажать пуск, ждать отключения. Записать показания секундомера. После отключения чудо-прибор иногда добавляет еще пару секунд. Сообщение отредактировал mr.energo - 17.2.2016, 22:58 |
|
|
Гость_Сергей_* Помогите разобраться с РТ-2048-01 25.12.2015, 8:22
zendo057 Не совсем понятно С25-это 25А 25.12.2015, 12:42
Гость_Сергей_* Цитата(zendo057 @ 25.12.2015, 12:42) Не с... 25.12.2015, 12:58
zendo057 Это то понятно,но вопрос автора автомат 25а ток 25... 25.12.2015, 18:45
Transformator У нас тоже такой прибор есть, да можно задать ток,... 26.12.2015, 10:21
mr.energo Ох, ни к чему эти танцы с закоротками. РТ действит... 27.12.2015, 12:47
Transformator Цитата(mr.energo @ 27.12.2015, 13:47) И в... 27.12.2015, 14:30
Гость_Сергей_* Цитата(Transformator @ 27.12.2015, 14:30)... 28.12.2015, 7:53
ez81 РТ 2048 поверка 1раз в два года так написано в пас... 28.12.2015, 18:26
Transformator Цитата(ez81 @ 28.12.2015, 19:26) РТ 2048 ... 28.12.2015, 21:02
Андрюха Иванович Цитата(Transformator @ 26.12.2015, 10:21)... 17.2.2016, 11:09
Nail Цитата(Андрюха Иванович @ 17.2.2016, 11:0... 17.2.2016, 11:42
Андрюха Иванович Цитата(Nail @ 17.2.2016, 11:42) 1) Все ве... 17.2.2016, 12:11
Андрюха Иванович Спасибо всем. Разобрался. Испытал. 19.2.2016, 13:16
Lerakroxa Помогите разобраться c работой двигателя, работает... 29.2.2016, 2:19![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 10:56 |
|
|
|
|