Здравствуйте!
Осуществляется вынос кабельной линии из зоны строительства. Был проложен кабель СБ-10-3х150. В него делается вставка кабелем 3хАПвПуг(1х240/25-10). В точках врезки устанавливаются муфты СПтп-10-150/240. В этих муфтах экран СПЭ и оболочка с бронёй соединяются. На концевых муфтах кабеля СБ соотвественно тоже есть заземление (но мы их не трогаем). Наш проект,-только вынос кабеля, кабельная вставка. Токи кз и длина трассы известны. Как обосновать сечение выбранного экрана кабеля? По каким методикам и нормативам считать? Ведь в СБ нет экрана и он не проверяется, соответственно. А вставка АПвПуг экран имеет. Я выбрал экран 25, не подумав об этом, Я решил взять стандартный кабель. Кабели с другим экраном,-это заказные позиции. А сейчас,-вопрос проврки... Сообщение отредактировал RenewableER - 22.1.2016, 8:14 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Как обосновать сечение выбранного экрана кабеля? По каким методикам и нормативам считать? 1) Экран проверяется на термическую стойкость, по РД 153.34.0-20.527-98, грубо говоря находите его температуру при двухфазном КЗ через экран (называют также "двойное замыкание на землю"). Эту проверку можно также сделать на основании данных завода по термическим стойкостям экрана кабеля (обычно в конце каталога кабельных изделий это указывается). 2) Очень плохо то, что кабели применены одножильные, получается с экраном отдельно по каждой жиле. В этом случае при протяжённых длинах в экранах будут протекать токи, иногда достигающие значений фазных. Теорию можно почитать скачав книгу Дмитриева "Элекртрозащитные устройства" (или как-то по-другому называется) с сайта ЗЭУ (делают ОПНы). Эти токи следует расчитать, но вручную это сделать ИМХО нереально (нужна дорогая программа). Расчёт делают для того,чтобы уточнить схему заземления экранов для снижения этих самих токов (у вас заземление по концам, не лучший способ) иногда приходится ставить специальные ящики для транспозиции экранов с опнами. С этой точки зрения трёхжильные кабели с одним обим экраном для 3-х фаз предпочтительнее. 3) На мой взгляд, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена выбран неправильно. Один раз на практике было такое же решение (соединение 2-х разных типов кабелей), в итоге заказчик от СПЭ отказался, так как для его проверки нужна дорогая спец аппаратура, которая видимо есть не у всех (прошу форумчан-эксплуатанционщиков подробнее написать об этом). Следует применять кабель такого же типа. |
![]() |
|
Гость_Гость_RenewableER_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
3) На мой взгляд, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена выбран неправильно. Один раз на практике было такое же решение (соединение 2-х разных типов кабелей), в итоге заказчик от СПЭ отказался, так как для его проверки нужна дорогая спец аппаратура, которая видимо есть не у всех (прошу форумчан-эксплуатанционщиков подробнее написать об этом). Следует применять кабель такого же типа.
[/quote] Так и получилось в итоге. Заказчик отозвал ТЗ. Хотят переделывать так, что бы кабели аналогичные применить |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |