Знает кто-нибудь, в каком(их) документе прописано чередование фаз на подключение 3полюсного автомата (рубильника) при горизонтальной его установке (ввод слева или справа)?
Обычно я применяю сверху вниз: А-В-С


--------------------
AlexsanderV.Lyapich
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 16.6.2005, 10:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2590
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



ПУЭ изд.6 1.1.30
При расположении шин в РУ необходимо соблюдать следующие условия:
а) сборные и обходные шины, а также все виды секционных шин при вертикальном расположении А-В-С сверху вниз; при расположении горизонтально, наклонно или треугольником наиболее удаленная шина А, средняя - В, ближайшая к коридору обслуживания - С;...