Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

В щитке ноль и земля на одной шине , подключение плиты

Гость_AgPro_*
сообщение 11.2.2016, 17:10
Сообщение #1





Гости






Приветствую. Собрался установить новую плиту себе и в изучении проводки заглянул в щиток...


Ноль и земля вместе, никакого УЗО (для отключения, при появлении утечки на "землю") нет.

Я так понимаю - без разницы тогда на какой контакт вешать землю, а на какой ноль?

Со старой плитой прожил 8 лет, в таком состоянии... насколько это опасно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
push
сообщение 12.2.2016, 5:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1080
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566



Не могут ноль и земля быть на одной шине, это не правильно. Ноль должен быть с шины после счетчика, а земля с корпуса щитка или от стояка запитана. Страшного, конечно ничего, но при отгорании нуля на счетчике или на автомате корпус плиты через нагрузку будет под фазой, а рядом раковина и взявшись одновременно за плиту и раковину получите танцы с бубном