Привет всем. Проводим профилактические испытания в офисном здании, на глаза попался проект. У меня возникли вопросы по заземлению, непонятные для меня требования (два последних абзаца): во первых с какой стати они требуют чтобы величина повторного заземления была не более 4 Ом? Во вторых требуют чтобы для заземления компьютеров было сделано технологическое заземление не более 2 Ом, неужели так и должно быть, т.е. в одном кабинете розетка для компьютера запитана от ЩК (щит для компьютеров), а обычные розетки от ЩО для других потребителей.
* А я почему то считал что и для компьютеров и для других потребителей нужно иметь один контур, ну и соответственно повторный заземлитель не более 30 Ом. Сообщение отредактировал Nail - 8.2.2016, 13:32 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
11.2.2016, 23:50
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18307 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Граждане коллеги, за нехваткой времени пробежался по теме вскользь, может где не вник. Тем не менее:
1. С компьютерами типа бытовых и в подобных устройствах, в которых FE (PEF) подключается на корпус - и пёс с ними. ТЗ соответствует ГОСТ? - выполняем согласно ГОСТ. 2. Несколько лет назад я приводил фотки оборудования (информационного и измерительного) с отдельной клеммой FE ( в существование которой некоторые не верили) 2а . В ТЗ написано от ГЗШ - см.п.1 2б . В ТЗ написано отдельное ЗУ , настаивают - ищем место и копаем. До кучи по прочему оборудованию. 3. С медицинским оборудованием поступаю исключительно по требованиям производителя. Нет ни времени, ни желания пытаться его переубеждать, да еще через поставщика. Тем более что мне в принципе не известно с какой целью, в какой точке что-то там подключается. Это не мой вопрос, у меня на руках задание. Наши ГОСТ, как понимаете, импортному производителю до известного места. Да и нашему тоже. "Для обеспечения помехозащищенности томографа должен быть предусмотрен отдельный заземлитель с сопротивлением не более 4 Ом." "Заземление - выделенный очаг с сопротивлением не более 10 Ом" (с адресом почему-то выбрасывает на правила форума 4. Все эти разговоры про уравнивание FE и РЕ утомили. Те, кто реально выполнял некогда проекты с отдельными рабочими (технологическими, функциональными..) ЗУ прекрасно осведомлены (в отличии видимо от составителей ГОСТ), что к проводникам такого заземления предъявляются особые требования к изоляции и механической защищенности, а не уравнивание. Это другая мера защиты. 5. Кто может привести нормативный документ с указанием, в каких конкретных случаях можно, а когда категорически нельзя соединять FE и РЕ через УЗИП ?? Советы я встречаю давно, но без пояснения на сколько полезно для чувствительного оборудования (и пациента) занос высокого потенциала через УЗИП. Если это самодеятельность, то хочу обратить внимание на стоимость томографа. Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2016, 23:53 |
|
|
Nail Заземление 8.2.2016, 13:16
Rezo Цитатас какой стати они требуют чтобы величина пов... 8.2.2016, 16:20
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) ... У меня... 8.2.2016, 16:31
Nail Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2016, 17... 8.2.2016, 18:32
zendo057 Цитата(Nail @ 8.2.2016, 12:16) неужели та... 8.2.2016, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 21:52
zendo057 Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят ... 8.2.2016, 20:37
Олега Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) У меня воз... 8.2.2016, 20:40
ez81 Проектировщик загнул 4Ом -30 Ом Для компьютерных с... 8.2.2016, 20:56
Pantryk Если в здании есть газовая котельная, то 4 Ома мож... 9.2.2016, 10:18
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:14
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 11:18) Нужно д... 9.2.2016, 11:21

Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 9.2.2016, 11:21) ...
Я оста... 9.2.2016, 11:32
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:24
Pantryk ЦитатаПроект 2002 года
В 2001 был ГОСТ 30331.10.
... 9.2.2016, 12:53
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 12:53) ... но ... 9.2.2016, 14:24
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 13:53) 1) А то... 9.2.2016, 14:40
Nail ГОСТ Р 50571-4-44- 2011
<h3 id="SA1... 9.2.2016, 14:22
Rezo Цитата(Nail)Поэтому все проводники защитного зазем... 9.2.2016, 17:33
Nail Цитата(Rezo @ 9.2.2016, 18:33) 1) Тем сам... 10.2.2016, 14:18
Pantryk ЦитатаВот и стали его внедрять на действующем объе... 9.2.2016, 18:16
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 18:16) По пово... 10.2.2016, 10:57
Rezo Цитата(Pantryk)Компьютеры и телефония не относятся... 10.2.2016, 12:08
Rezo Цитата(Nail)1) Давай не будем голословны, приведи ... 10.2.2016, 16:04
Nail За приведенные пункты НД особое спасибо, и пример ... 11.2.2016, 9:26
Pantryk Rezo, я с вами согласен, что если требуется отдель... 10.2.2016, 18:43
Rezo Цитата(Pantryk)Но нужно тогда принимать меры к ура... 10.2.2016, 19:42
Pantryk 1) Нету никакой ошибки. Если производитель пишет, ... 11.2.2016, 10:17
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 11:17) 1) Нет... 11.2.2016, 10:57
Pantryk Специальное электрооборудование требует индивидуал... 11.2.2016, 11:32
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 12:32) 1) Спе... 11.2.2016, 12:46
Rezo Цитата(Nail)На основании какого документа будете д... 11.2.2016, 12:24
Rezo Nail!
Во времена приведённого мной примера, не... 11.2.2016, 13:33
AAL1982 Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно... 11.2.2016, 13:35
Nail Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) ГОСТ г... 11.2.2016, 14:03
Rezo Цитата(AAL1982)Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ... 11.2.2016, 18:51
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 11.2.2016, 19:08
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 12.2.2016, 9:23
Rezo Цитататам тоже информационный заземлитель отдельны... 11.2.2016, 19:23
Pantryk Цитатав каких конкретных случаях можно, а когда ка... 12.2.2016, 10:50
Олега Цитата(Pantryk @ 12.2.2016, 10:50) Я лишь... 13.2.2016, 3:27
Nail Цитата(Олега @ 13.2.2016, 4:27) А кабель ... 13.2.2016, 17:50
Rezo Цитата(Nail)Не верно.
Вариант с автономным заземле... 12.2.2016, 11:33
Pantryk ЦитатаВот кем конкретно "должен быть рассмотр... 13.2.2016, 12:48
Олега Цитата(Pantryk @ 13.2.2016, 12:48) Проект... 13.2.2016, 19:32
Rezo Цитата(Pantryk)....не так давно в крупных проектны... 13.2.2016, 14:16
Pantryk Если оно все уже продумано, о чем мы тут тогда рас... 13.2.2016, 16:45
Rezo Цитата(Pantryk)Если оно все уже продумано, о чем м... 13.2.2016, 17:57
Nail Мужики, а из какого НД норма для ФЕ не более 2 Ом? 15.2.2016, 7:45
Олега Для медицины в пособии к СНиП 2.08.02-89 раздел I ... 15.2.2016, 10:12
Nail Цитата(Олега @ 15.2.2016, 11:12) Для меди... 15.2.2016, 11:11
deggion Цитата(Nail @ 8.2.2016, 14:16) Привет все... 18.2.2016, 8:45![]() ![]() ![]() |
|