Всем привет!
Есть старый трансформатор 10/0,4 мощность около 50 кВА. Измерения показали несимметрию напряжений по фазам НН выше допустимой на 1-2%. Вопрос: насколько это опасно? Питаться будут блоки с импортной дорогостоящей электроникой. Практикуются ли какие-нибудь способы выравнивания напряжения в таких случаях? Например, включением резисторов в "завышенные" фазы НН? Спасибо |
|
|
![]() |
11.2.2016, 20:03
Сообщение
#2
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11249 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если говорить официальным языком, трансформатор, не прошедший испытания, в т.ч. измерение омического сопротивления обмоток, химического анализа масла, коэффициента трансформации и протчая, протчая, не допускается к дальнейшей эксплуатации и подлежит ремонту или утилизации.
Попытка "выравнивания" напряжений заведомо неисправного трансформатора в попытках добиться от него сколь-было приемлемых показателей любым способом (включая резисторы) - может привести к непредсказуемым последствиям, включая полное разрушение подстанции и пожар. За эксплуатацию неисправного оборудования, приведшее к тяжёлым последствиям, в первую очередь несёт ответственность, вплоть до уголовной, (простите за тавтологию) ответственный за электрохозяйство. Насчет физического смысла применения резисторов для снижения напряжения. Попытайтесь рассчитать сопротивление и мощность резистора, выравнивающего разность напряжений в 20 В на низкой стороне для трансформатора ТМГ 10/0,4 250 кВА У/У0 при полном рабочем токе и при токе 1/10 номинала. Удивительное - рядом! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость Несимметрия напряжения в трансформаторе 31.1.2016, 11:33
с2н5он откуда взяли допустимость 1-2%? сколько на самом д... 31.1.2016, 12:06
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 31.1.2016, 11:33) ...
Есть... 31.1.2016, 12:07
Гость Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 12... 31.1.2016, 12:40
FRAER Неужели для "импортной дорогостоящей электрон... 31.1.2016, 12:28
Гость сочувствующий Вот и попробуй дать совет: ничего не знаю, не виде... 31.1.2016, 15:23
Ixtim Цитата(Гость сочувствующий @ 31.1.2016, 15... 31.1.2016, 16:08
с2н5он ПТЭЭП не регулирует нормы качества электроэнергии
... 31.1.2016, 16:01
mr.energo Цитатанаши испытатели обычно меряют. Узнаю позже. ... 31.1.2016, 17:49
Roman D Эпиграф:
"Настоящему индейцу
Завсегда везде... 31.1.2016, 17:51
Гость Выяснилось:
разница омического сопротивления обмот... 1.2.2016, 9:37
Null Цитата(Гость @ 1.2.2016, 9:37) Можно ли ... 1.2.2016, 15:29
Гость Цитата(Null @ 1.2.2016, 15:29) Нельзя... 1.2.2016, 17:53
Aleksandr R Постараюсь объяснить проще.Когда нагрузишь все три... 1.2.2016, 14:30
Null Потому что сопротивление обмотки переменному току ... 1.2.2016, 18:12
Гость Цитата(Null @ 1.2.2016, 18:12) Потому что... 3.2.2016, 15:16
Андрей83 Цитата(Гость @ 3.2.2016, 14:16) Спасибо, ... 4.2.2016, 14:02
Гость Цитата(Андрей83 @ 4.2.2016, 14:02) Резист... 10.2.2016, 15:45
Roman D Напряжение на низкой стороне трансформаторов завис... 2.2.2016, 23:22
Гость *сопротивление и Кт? 3.2.2016, 15:17
Гость Ну и бестолковый же тут народ! Автор, "хр... 10.2.2016, 17:59
Гость Цитата(Гость @ 10.2.2016, 17:59) Ну и бес... 11.2.2016, 19:04
с2н5он скажите:
1. почему тогда вместо витков просто бы н... 11.2.2016, 19:12
mr.energo ЦитатаСпасибо, но дело не в плохом контакте. Похож... 12.2.2016, 22:36![]() ![]() ![]() |
|