Заземление , в офисном здании

Nail
сообщение 8.2.2016, 13:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Проводим профилактические испытания в офисном здании, на глаза попался проект. У меня возникли вопросы по заземлению, непонятные для меня требования (два последних абзаца): во первых с какой стати они требуют чтобы величина повторного заземления была не более 4 Ом? Во вторых требуют чтобы для заземления компьютеров было сделано технологическое заземление не более 2 Ом, неужели так и должно быть, т.е. в одном кабинете розетка для компьютера запитана от ЩК (щит для компьютеров), а обычные розетки от ЩО для других потребителей.
*
А я почему то считал что и для компьютеров и для других потребителей нужно иметь один контур, ну и соответственно повторный заземлитель не более 30 Ом.

Сообщение отредактировал Nail - 8.2.2016, 13:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
AAL1982
сообщение 11.2.2016, 13:35
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 160
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 29990



Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно придерживаться именно его.
Я согласен с Nail, что FE и PE должны быть соединены на ГЗШ.
Если отдельно сделать очаги для PE и FE не факт, что это снизит помехи из-за разницы потенциалов
на этих очагах. Допустим есть шкаф управления с контроллером(например S7-300). В этот шкаф заходит FE для
заземления модулей расширения, контроллера и для заземления экранов кабелей от аналоговых датчиков.
Обычно заземление контроллера соединяется с дин рейкой, дин рейка соединяется с монтажной платой,
монтажная плата соединяется с корпусом шкафа. На корпус шкафа приходит проводник ДСУП. Вот на этом корпусе
соединятся два заземления FE и PE и образуют большой контур для ловли помех и создания помех из разницы потенциалов
между FE и PE.
Также получается крайне опасная ситуация для человека, когда на шкафе
один потенциал PE, а внутри шкафа и экранах кабеля другой FE.

По поводу 20 метров в ПУЭ: указано фраза "оборудование связи и телевидения" которое возможно допускается присоединять к отдельному ЗУ.
Так как питание этих цепей происходит от низкого напряжения, все шкафы из пластика, также из пластика труба, защищающая
телекоммуникационный кабель. И видимо есть стандарт удаленности этого оборудования от силового, которое землиться другим контуром.

Вот что по этому вопросу думает Шнайдер Электрик(Руководство по устройству электроустановок 2009)

Сообщение отредактировал AAL1982 - 11.2.2016, 13:37
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20160211133646.pdf ( 341.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 11.2.2016, 14:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) *
ГОСТ главнее ПУЭ.

Вот что по этому вопросу думает Шнайдер Электрик(Руководство по устройству электроустановок 2009)

Почитал документ Шнайдер Электрик, вроде все подробно объяснено, спасибо за документ, добавлю в свою библиотеку.

Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 14:33) *
Nail!
Во времена приведённого мной примера, не было ни оптоволоконки, ни ссылок на МЭК.
Применив же элементарное автономное (функциональное) заземление по требованию производителя оборудования (их представителей), проблеме решилась без спецтрансформаторов со своими спецобмотками, без оптоволокна и без ссылок на МЭК.
Не нужно в жизни усложнять вполне очевидное.....

Понятно, не было ГОСТа. Понятно что проблема решилась, не факт что верно, но решилась, а победителей не судят.
Да усложнять не нужно, но изучать тему нужно, и делать правильно (по возможности конечно), а не так... лишбы решилась.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nail   Заземление   8.2.2016, 13:16
- - Rezo   Цитатас какой стати они требуют чтобы величина пов...   8.2.2016, 16:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) ... У меня...   8.2.2016, 16:31
|- - Nail   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2016, 17...   8.2.2016, 18:32
- - zendo057   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 12:16) неужели та...   8.2.2016, 17:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не...   8.2.2016, 19:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не...   8.2.2016, 21:52
- - zendo057   Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят ...   8.2.2016, 20:37
- - Олега   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) У меня воз...   8.2.2016, 20:40
- - ez81   Проектировщик загнул 4Ом -30 Ом Для компьютерных с...   8.2.2016, 20:56
- - Pantryk   Если в здании есть газовая котельная, то 4 Ома мож...   9.2.2016, 10:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так...   9.2.2016, 11:14
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 11:18) Нужно д...   9.2.2016, 11:21
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 9.2.2016, 11:21) ... Я оста...   9.2.2016, 11:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так...   9.2.2016, 11:24
- - Pantryk   ЦитатаПроект 2002 года В 2001 был ГОСТ 30331.10. ...   9.2.2016, 12:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 12:53) ... но ...   9.2.2016, 14:24
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 13:53) 1) А то...   9.2.2016, 14:40
- - Nail   ГОСТ Р 50571-4-44- 2011 <h3 id="SA1...   9.2.2016, 14:22
- - Rezo   Цитата(Nail)Поэтому все проводники защитного зазем...   9.2.2016, 17:33
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 9.2.2016, 18:33) 1) Тем сам...   10.2.2016, 14:18
- - Pantryk   ЦитатаВот и стали его внедрять на действующем объе...   9.2.2016, 18:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 18:16) По пово...   10.2.2016, 10:57
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Компьютеры и телефония не относятся...   10.2.2016, 12:08
- - Rezo   Цитата(Nail)1) Давай не будем голословны, приведи ...   10.2.2016, 16:04
|- - Nail   За приведенные пункты НД особое спасибо, и пример ...   11.2.2016, 9:26
- - Pantryk   Rezo, я с вами согласен, что если требуется отдель...   10.2.2016, 18:43
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Но нужно тогда принимать меры к ура...   10.2.2016, 19:42
- - Pantryk   1) Нету никакой ошибки. Если производитель пишет, ...   11.2.2016, 10:17
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 11:17) 1) Нет...   11.2.2016, 10:57
- - Pantryk   Специальное электрооборудование требует индивидуал...   11.2.2016, 11:32
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 12:32) 1) Спе...   11.2.2016, 12:46
- - Rezo   Цитата(Nail)На основании какого документа будете д...   11.2.2016, 12:24
- - Rezo   Nail! Во времена приведённого мной примера, не...   11.2.2016, 13:33
- - AAL1982   Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно...   11.2.2016, 13:35
|- - Nail   Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) ГОСТ г...   11.2.2016, 14:03
- - Rezo   Цитата(AAL1982)Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ...   11.2.2016, 18:51
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ...   11.2.2016, 19:08
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ...   12.2.2016, 9:23
- - Rezo   Цитататам тоже информационный заземлитель отдельны...   11.2.2016, 19:23
- - Олега   Граждане коллеги, за нехваткой времени пробежался ...   11.2.2016, 23:50
- - Pantryk   Цитатав каких конкретных случаях можно, а когда ка...   12.2.2016, 10:50
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 12.2.2016, 10:50) Я лишь...   13.2.2016, 3:27
|- - Nail   Цитата(Олега @ 13.2.2016, 4:27) А кабель ...   13.2.2016, 17:50
- - Rezo   Цитата(Nail)Не верно. Вариант с автономным заземле...   12.2.2016, 11:33
- - Pantryk   ЦитатаВот кем конкретно "должен быть рассмотр...   13.2.2016, 12:48
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 13.2.2016, 12:48) Проект...   13.2.2016, 19:32
- - Rezo   Цитата(Pantryk)....не так давно в крупных проектны...   13.2.2016, 14:16
- - Pantryk   Если оно все уже продумано, о чем мы тут тогда рас...   13.2.2016, 16:45
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Если оно все уже продумано, о чем м...   13.2.2016, 17:57
- - Nail   Мужики, а из какого НД норма для ФЕ не более 2 Ом?   15.2.2016, 7:45
- - Олега   Для медицины в пособии к СНиП 2.08.02-89 раздел I ...   15.2.2016, 10:12
|- - Nail   Цитата(Олега @ 15.2.2016, 11:12) Для меди...   15.2.2016, 11:11
- - deggion   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 14:16) Привет все...   18.2.2016, 8:45