Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

На один кабель несколько приборов , Вопрос к электрикам

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 11.2.2016, 12:45
Сообщение #1





Гости






Уважаемые форумчане, такой вопрос:
Из стены выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.

Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка)

Насколько это сделано через жопу?
Есть возможность перекинуть на другие розетки посудомойку и холодильник с микроволновкой.
Вопрос - надо ли?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Nail
сообщение 11.2.2016, 13:43
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 11.2.2016, 13:45) *
Насколько это сделано через жопу?
Уважаемые форумчане, такой вопрос:
Из стены выходит кабель 3х6, медь, от автомата 32А.
На этом кабеле через ваговский клеммник две линии - первая 3х6 - на варочную поверхность, вторая 3х4 идет на клеммник с которого отдельными линиями 3х4 идут на розетки посудомойки, стиралки, холодильника, духовки и микроволновки.
Все это проложено медным кабелем ВВГ-П вдоль стены.
Теоретически никогда все одновременно работать не будет, потребление что посудомойки, что стиралки не более 1кВт, духовка ну максимум 3кВт. Варочная 7 но это когда все комфорки на максимуме. Вводной автомат в квартиру - 63А.
Все собрано на зажимных или одноразовых клеммниках ваго с амперажом не ниже 32А, все кабели - медь.

Таким образом на одном кабеле 3х6 и одном единственном автомате оказываются 6 приборов (холодильник, посудомойка, стиралка, варочная, духовка, микроволновка)

На самый верхний вопрос ответ, будет точно такой же только без вопросительного знака.
Далее не понятно каким ВАГО вы соединили 6мм2,
Далее не важно что не все приборы одновременно работают, есть такое понятие как длительно допустимый ток на кабель, что у вас розетки тоже 6мм2 кабелем что ли соединены?, скорее всего как обычно ВВГ 3х2,5, да и то наверно выполненные по ТУ, исходя из этого эти кабели должны быть защищены автоматом не более 16А.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы