380 В в розетках , Чудеса в электромонтаже |
22.12.2007, 22:55
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10111 |
Добрый день, уважаемые специалисты. Надеюсь только на вашу помощь.
Ситуация такая: В один прекрасный момент перестали работать почти все розетки. Непонятно по какой причине в розетках оказалось две фазы. В квартире работает почему то только одна розетка. При этом замыканий не было, в щитовой обгоревших контактов нет, все автоматы исправны. Что же могло случиться? С уважением, Алексей. |
|
|
![]() |
23.12.2007, 6:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Для начала всё же лучше следует осмотреть щит - с помощью тестера убедитесь в наличии нормального однофазного напряжения 220 В на отходящих в квартиру кабелях. Подобное явление возникает при отгорании общего нулевого проводника.
|
|
|
Чайник в электрике 380 В в розетках 22.12.2007, 22:55
CTALKEP Ноль отгорел. А в той которая работает должна одна... 23.12.2007, 0:05
Чайник в электрике Спасибо большое, буду искать коробку 23.12.2007, 0:25
GLEn Проведите ревизию рабочей розетки.
В квартирах роз... 23.12.2007, 10:33
Vlad Mirus Если здание многоэтажное то напряжение после обрыв... 23.12.2007, 21:37
Delta когда отгорает ноль в двух квартирах это всегда ве... 8.1.2008, 2:40
Aleksandrnew Только на днях выявлял похожую ситуацию.Оказалось,... 4.3.2008, 2:14![]() ![]() |
|