Добрый день, уважаемые специалисты. Надеюсь только на вашу помощь.
Ситуация такая: В один прекрасный момент перестали работать почти все розетки. Непонятно по какой причине в розетках оказалось две фазы. В квартире работает почему то только одна розетка. При этом замыканий не было, в щитовой обгоревших контактов нет, все автоматы исправны. Что же могло случиться? С уважением, Алексей. |
|
|
![]() |
23.12.2007, 0:25
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.12.2007 Пользователь №: 10111 |
Спасибо большое, буду искать коробку
|
|
|
Чайник в электрике 380 В в розетках 22.12.2007, 22:55
CTALKEP Ноль отгорел. А в той которая работает должна одна... 23.12.2007, 0:05
AlexPetrov Для начала всё же лучше следует осмотреть щит - с ... 23.12.2007, 6:26
GLEn Проведите ревизию рабочей розетки.
В квартирах роз... 23.12.2007, 10:33
Vlad Mirus Если здание многоэтажное то напряжение после обрыв... 23.12.2007, 21:37
Delta когда отгорает ноль в двух квартирах это всегда ве... 8.1.2008, 2:40
Aleksandrnew Только на днях выявлял похожую ситуацию.Оказалось,... 4.3.2008, 2:14![]() ![]() |
|