Привет всем. Проводим профилактические испытания в офисном здании, на глаза попался проект. У меня возникли вопросы по заземлению, непонятные для меня требования (два последних абзаца): во первых с какой стати они требуют чтобы величина повторного заземления была не более 4 Ом? Во вторых требуют чтобы для заземления компьютеров было сделано технологическое заземление не более 2 Ом, неужели так и должно быть, т.е. в одном кабинете розетка для компьютера запитана от ЩК (щит для компьютеров), а обычные розетки от ЩО для других потребителей.
* А я почему то считал что и для компьютеров и для других потребителей нужно иметь один контур, ну и соответственно повторный заземлитель не более 30 Ом. Сообщение отредактировал Nail - 8.2.2016, 13:32 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
9.2.2016, 10:18
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если в здании есть газовая котельная, то 4 Ома может быть от газовиков. Отдельный технологический контур это достаточно сложное мероприятие. Нужно делать уравнивание потенциалов между отдельными контурами или ставить разрядники. Оборудования, которому нужен отдельный контур не так уж много. Скорее нужно общее ЗУ на 2 Ома, и от ГЗШ отдельными проводниками пускать на бытовое и компьютерное оборудование. Есть связистское оборудование, которое требует независимого контура, но там в нормальном режиме все контура должны быть соединены через спец. ящик, а разъединяться только на необходимый период. Так что требуйте от заказчика проектных решений по отдельным контурам, или согласовывайте, что ЗУ общее.
|
|
|
Nail Заземление 8.2.2016, 13:16
Rezo Цитатас какой стати они требуют чтобы величина пов... 8.2.2016, 16:20
Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) ... У меня... 8.2.2016, 16:31
Nail Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2016, 17... 8.2.2016, 18:32
zendo057 Цитата(Nail @ 8.2.2016, 12:16) неужели та... 8.2.2016, 17:48
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 19:30
Гость сочувствующий Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не... 8.2.2016, 21:52
zendo057 Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят ... 8.2.2016, 20:37
Олега Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) У меня воз... 8.2.2016, 20:40
ez81 Проектировщик загнул 4Ом -30 Ом Для компьютерных с... 8.2.2016, 20:56
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:14
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 11:18) Нужно д... 9.2.2016, 11:21

Гость сочувствующий Цитата(Nail @ 9.2.2016, 11:21) ...
Я оста... 9.2.2016, 11:32
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так... 9.2.2016, 11:24
Pantryk ЦитатаПроект 2002 года
В 2001 был ГОСТ 30331.10.
... 9.2.2016, 12:53
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 12:53) ... но ... 9.2.2016, 14:24
Nail Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 13:53) 1) А то... 9.2.2016, 14:40
Nail ГОСТ Р 50571-4-44- 2011
<h3 id="SA1... 9.2.2016, 14:22
Rezo Цитата(Nail)Поэтому все проводники защитного зазем... 9.2.2016, 17:33
Nail Цитата(Rezo @ 9.2.2016, 18:33) 1) Тем сам... 10.2.2016, 14:18
Pantryk ЦитатаВот и стали его внедрять на действующем объе... 9.2.2016, 18:16
Гость сочувствующий Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 18:16) По пово... 10.2.2016, 10:57
Rezo Цитата(Pantryk)Компьютеры и телефония не относятся... 10.2.2016, 12:08
Rezo Цитата(Nail)1) Давай не будем голословны, приведи ... 10.2.2016, 16:04
Nail За приведенные пункты НД особое спасибо, и пример ... 11.2.2016, 9:26
Pantryk Rezo, я с вами согласен, что если требуется отдель... 10.2.2016, 18:43
Rezo Цитата(Pantryk)Но нужно тогда принимать меры к ура... 10.2.2016, 19:42
Pantryk 1) Нету никакой ошибки. Если производитель пишет, ... 11.2.2016, 10:17
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 11:17) 1) Нет... 11.2.2016, 10:57
Pantryk Специальное электрооборудование требует индивидуал... 11.2.2016, 11:32
Nail Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 12:32) 1) Спе... 11.2.2016, 12:46
Rezo Цитата(Nail)На основании какого документа будете д... 11.2.2016, 12:24
Rezo Nail!
Во времена приведённого мной примера, не... 11.2.2016, 13:33
AAL1982 Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно... 11.2.2016, 13:35
Nail Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) ГОСТ г... 11.2.2016, 14:03
Rezo Цитата(AAL1982)Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ... 11.2.2016, 18:51
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 11.2.2016, 19:08
Nail Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ... 12.2.2016, 9:23
Rezo Цитататам тоже информационный заземлитель отдельны... 11.2.2016, 19:23
Олега Граждане коллеги, за нехваткой времени пробежался ... 11.2.2016, 23:50
Pantryk Цитатав каких конкретных случаях можно, а когда ка... 12.2.2016, 10:50
Олега Цитата(Pantryk @ 12.2.2016, 10:50) Я лишь... 13.2.2016, 3:27
Nail Цитата(Олега @ 13.2.2016, 4:27) А кабель ... 13.2.2016, 17:50
Rezo Цитата(Nail)Не верно.
Вариант с автономным заземле... 12.2.2016, 11:33
Pantryk ЦитатаВот кем конкретно "должен быть рассмотр... 13.2.2016, 12:48
Олега Цитата(Pantryk @ 13.2.2016, 12:48) Проект... 13.2.2016, 19:32
Rezo Цитата(Pantryk)....не так давно в крупных проектны... 13.2.2016, 14:16
Pantryk Если оно все уже продумано, о чем мы тут тогда рас... 13.2.2016, 16:45
Rezo Цитата(Pantryk)Если оно все уже продумано, о чем м... 13.2.2016, 17:57
Nail Мужики, а из какого НД норма для ФЕ не более 2 Ом? 15.2.2016, 7:45
Олега Для медицины в пособии к СНиП 2.08.02-89 раздел I ... 15.2.2016, 10:12
Nail Цитата(Олега @ 15.2.2016, 11:12) Для меди... 15.2.2016, 11:11
deggion Цитата(Nail @ 8.2.2016, 14:16) Привет все... 18.2.2016, 8:45![]() ![]() ![]() |
|