сообщение 8.2.2016, 13:16
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем. Проводим профилактические испытания в офисном здании, на глаза попался проект. У меня возникли вопросы по заземлению, непонятные для меня требования (два последних абзаца): во первых с какой стати они требуют чтобы величина повторного заземления была не более 4 Ом? Во вторых требуют чтобы для заземления компьютеров было сделано технологическое заземление не более 2 Ом, неужели так и должно быть, т.е. в одном кабинете розетка для компьютера запитана от ЩК (щит для компьютеров), а обычные розетки от ЩО для других потребителей.
*
А я почему то считал что и для компьютеров и для других потребителей нужно иметь один контур, ну и соответственно повторный заземлитель не более 30 Ом.

Сообщение отредактировал Nail - 8.2.2016, 13:32
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 8.2.2016, 20:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят заземлители,заземляющий проводник, металлоконструкции, заземляющий контур.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nail   Заземление   8.2.2016, 13:16
- - Rezo   Цитатас какой стати они требуют чтобы величина пов...   8.2.2016, 16:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) ... У меня...   8.2.2016, 16:31
|- - Nail   Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2016, 17...   8.2.2016, 18:32
- - zendo057   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 12:16) неужели та...   8.2.2016, 17:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не...   8.2.2016, 19:30
|- - Гость сочувствующий   Цитата(zendo057 @ 8.2.2016, 17:48) ... Не...   8.2.2016, 21:52
- - zendo057   Имеется в виду заземляющее устройство,куда входят ...   8.2.2016, 20:37
- - Олега   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 13:16) У меня воз...   8.2.2016, 20:40
- - ez81   Проектировщик загнул 4Ом -30 Ом Для компьютерных с...   8.2.2016, 20:56
- - Pantryk   Если в здании есть газовая котельная, то 4 Ома мож...   9.2.2016, 10:18
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так...   9.2.2016, 11:14
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 11:18) Нужно д...   9.2.2016, 11:21
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Nail @ 9.2.2016, 11:21) ... Я оста...   9.2.2016, 11:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 10:18) ... Так...   9.2.2016, 11:24
- - Pantryk   ЦитатаПроект 2002 года В 2001 был ГОСТ 30331.10. ...   9.2.2016, 12:53
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 12:53) ... но ...   9.2.2016, 14:24
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 13:53) 1) А то...   9.2.2016, 14:40
- - Nail   ГОСТ Р 50571-4-44- 2011 <h3 id="SA1...   9.2.2016, 14:22
- - Rezo   Цитата(Nail)Поэтому все проводники защитного зазем...   9.2.2016, 17:33
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 9.2.2016, 18:33) 1) Тем сам...   10.2.2016, 14:18
- - Pantryk   ЦитатаВот и стали его внедрять на действующем объе...   9.2.2016, 18:16
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Pantryk @ 9.2.2016, 18:16) По пово...   10.2.2016, 10:57
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Компьютеры и телефония не относятся...   10.2.2016, 12:08
- - Rezo   Цитата(Nail)1) Давай не будем голословны, приведи ...   10.2.2016, 16:04
|- - Nail   За приведенные пункты НД особое спасибо, и пример ...   11.2.2016, 9:26
- - Pantryk   Rezo, я с вами согласен, что если требуется отдель...   10.2.2016, 18:43
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Но нужно тогда принимать меры к ура...   10.2.2016, 19:42
- - Pantryk   1) Нету никакой ошибки. Если производитель пишет, ...   11.2.2016, 10:17
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 11:17) 1) Нет...   11.2.2016, 10:57
- - Pantryk   Специальное электрооборудование требует индивидуал...   11.2.2016, 11:32
|- - Nail   Цитата(Pantryk @ 11.2.2016, 12:32) 1) Спе...   11.2.2016, 12:46
- - Rezo   Цитата(Nail)На основании какого документа будете д...   11.2.2016, 12:24
- - Rezo   Nail! Во времена приведённого мной примера, не...   11.2.2016, 13:33
- - AAL1982   Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ. Поэтому нужно...   11.2.2016, 13:35
|- - Nail   Цитата(AAL1982 @ 11.2.2016, 14:35) ГОСТ г...   11.2.2016, 14:03
- - Rezo   Цитата(AAL1982)Начнем с того, что ГОСТ главнее ПУЭ...   11.2.2016, 18:51
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ...   11.2.2016, 19:08
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 11.2.2016, 18:51) Соединив ...   12.2.2016, 9:23
- - Rezo   Цитататам тоже информационный заземлитель отдельны...   11.2.2016, 19:23
- - Олега   Граждане коллеги, за нехваткой времени пробежался ...   11.2.2016, 23:50
- - Pantryk   Цитатав каких конкретных случаях можно, а когда ка...   12.2.2016, 10:50
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 12.2.2016, 10:50) Я лишь...   13.2.2016, 3:27
|- - Nail   Цитата(Олега @ 13.2.2016, 4:27) А кабель ...   13.2.2016, 17:50
- - Rezo   Цитата(Nail)Не верно. Вариант с автономным заземле...   12.2.2016, 11:33
- - Pantryk   ЦитатаВот кем конкретно "должен быть рассмотр...   13.2.2016, 12:48
|- - Олега   Цитата(Pantryk @ 13.2.2016, 12:48) Проект...   13.2.2016, 19:32
- - Rezo   Цитата(Pantryk)....не так давно в крупных проектны...   13.2.2016, 14:16
- - Pantryk   Если оно все уже продумано, о чем мы тут тогда рас...   13.2.2016, 16:45
- - Rezo   Цитата(Pantryk)Если оно все уже продумано, о чем м...   13.2.2016, 17:57
- - Nail   Мужики, а из какого НД норма для ФЕ не более 2 Ом?   15.2.2016, 7:45
- - Олега   Для медицины в пособии к СНиП 2.08.02-89 раздел I ...   15.2.2016, 10:12
|- - Nail   Цитата(Олега @ 15.2.2016, 11:12) Для меди...   15.2.2016, 11:11
- - deggion   Цитата(Nail @ 8.2.2016, 14:16) Привет все...   18.2.2016, 8:45