Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер)

Klesker
сообщение 8.2.2016, 14:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 8.2.2016
Пользователь №: 48263




Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры).
От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер).
От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм.
Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)?
Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ).
Данную схему порекомендовал опытный электрик.
Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть,
а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо?


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 8.2.2016, 19:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... icon_wink.gif

Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами...
Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А.
При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано" icon_wink.gif
Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно.

d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки...
Цитата
... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8...

Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 8.2.2016, 20:13
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 20:35) *
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... icon_wink.gif

Некоторые действия электрику запрещено делать по памяти icon_biggrin.gif Там есть данные предельного тока двухжильного медного кабеля, проложенного в трубе под слоем штукатурки. Для сечения 1,5 кв.мм I=14А, что немного меньше номинального тока розетки, с помощью которой иногда планируется подключать обогреватель.

Сообщение отредактировал Null - 8.2.2016, 20:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Klesker   Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм   8.2.2016, 14:33
- - Null   Цитата(Klesker @ 8.2.2016, 14:33) Допусти...   8.2.2016, 15:20
|- - с2н5он   Цитата(Null @ 8.2.2016, 16:20) Если выбир...   8.2.2016, 16:21
||- - Null   Цитата(с2н5он @ 8.2.2016, 17:21) правила ...   8.2.2016, 19:13
|- - Nail   Цитата(Null @ 8.2.2016, 16:20) Если выбир...   9.2.2016, 7:26
- - d0k   Допустимая плотность тока в открытой проводке из м...   8.2.2016, 15:38
- - Rezo   Цитата(Klesker)От щитка до коробки кабель 2,5мм (п...   8.2.2016, 16:04
- - FRAER   Rezo, тогда теряется смысл использовать более высо...   8.2.2016, 16:23
- - Rezo   FRAER - А я просто ответил самым конкретным образо...   8.2.2016, 17:52
- - savelij®   Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетк...   8.2.2016, 19:35
|- - Null   Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 20:35) Null, ...   8.2.2016, 20:13
- - savelij®   Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощн...   8.2.2016, 20:15
- - с2н5он   дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кух...   8.2.2016, 21:37
- - push   Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть дан...   9.2.2016, 5:49
- - push   Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет б...   10.2.2016, 5:03
- - Nail   Цитата(push @ 10.2.2016, 6:03) 1) при нон...   10.2.2016, 14:27