Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
8.2.2016, 14:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48263 |
Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры). От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)? Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ). Данную схему порекомендовал опытный электрик. Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть, а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо? |
|
|
![]() |
8.2.2016, 19:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается...
Klesker, учитывая, что речь об обычной жилой квартире, то выбор за Вами... Если до коробки 2,5 мм2, а после неё 1,5 мм2, то автомат защиты ставите по наименьшему сечению, например, 10 или 13А. На грани фола, но не противоречит ни одному пункту нормативов (почти... и кроме здравого смысла и надёжности) - 16А. При этом нет необходимости в подводящей линии 2,5 мм2, кроме случая "так уже было сделано" Об этом уже намекалось... просто ответил расширенно. d0k, даже стисняюсь спросить... откуда дровишки... Цитата ... плотность тока открытой проводки 6-10А.... коэффициент 0,8... Особенно интересно, как привязать вилку (6-10А) к разным сечениям проводников? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
8.2.2016, 20:13
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетки не упоминается... Некоторые действия электрику запрещено делать по памяти Сообщение отредактировал Null - 8.2.2016, 20:14 |
|
|
Klesker Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм 8.2.2016, 14:33
Null Цитата(Klesker @ 8.2.2016, 14:33) Допусти... 8.2.2016, 15:20
с2н5он Цитата(Null @ 8.2.2016, 16:20) Если выбир... 8.2.2016, 16:21

Null Цитата(с2н5он @ 8.2.2016, 17:21) правила ... 8.2.2016, 19:13
Nail Цитата(Null @ 8.2.2016, 16:20) Если выбир... 9.2.2016, 7:26
d0k Допустимая плотность тока в открытой проводке из м... 8.2.2016, 15:38
Rezo Цитата(Klesker)От щитка до коробки кабель 2,5мм (п... 8.2.2016, 16:04
FRAER Rezo, тогда теряется смысл использовать более высо... 8.2.2016, 16:23
Rezo FRAER - А я просто ответил самым конкретным образо... 8.2.2016, 17:52
savelij® Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощн... 8.2.2016, 20:15
с2н5он дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кух... 8.2.2016, 21:37
push Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть дан... 9.2.2016, 5:49
push Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет б... 10.2.2016, 5:03
Nail Цитата(push @ 10.2.2016, 6:03) 1) при нон... 10.2.2016, 14:27![]() ![]() ![]() |
|