Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм , Проводка под розетки (автомат 16 ампер) |
8.2.2016, 14:33
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.2.2016 Пользователь №: 48263 |
Обычная жилая комната. Скрытая проводка в штукатурке (без гофры). От щитка до коробки кабель 2,5мм (планируется автомат на 16 ампер). От коробки пойдут 5 кабелей (5 розеточных групп) по 1,5 мм. Допустима ли такая схема, с учетом того, что на каждую розеточную группу предпологаются небольшие нагрузки(обычная бытовая техника)? Из более менее больших нагрузок предпологается пылесос (раз в неделю) и обогреватель (в редких случаях ). Данную схему порекомендовал опытный электрик. Я так понимаю, что минусом данной схемы являеться то, что при критической нагрузке лишь на одну розеточную группу, провод может сгореть, а при общей критической нагрузке автомат сработает как надо? |
|
|
![]() |
8.2.2016, 15:20
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Допустима ли такая схема... Для Вашей планируемой нагрузки 1,5 кв.мм хватит с запасом. Только сечение кабеля выбирается и с учетом аварийных режимов: перегруз, короткое замыкание. В своей квартире Вам никто не запретит такой вариант, только стоит ли копеечная экономия ухудшения надежности? Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. |
|
|
8.2.2016, 16:21
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23295 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Если выбирать строго по правилам сечение кабеля на розетки 2,5 кв.мм. правила не подскажете? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
Klesker Можно ли до коробки вести 2,5 мм , а после коробки 1,5мм 8.2.2016, 14:33

Null Цитата(с2н5он @ 8.2.2016, 17:21) правила ... 8.2.2016, 19:13
Nail Цитата(Null @ 8.2.2016, 16:20) Если выбир... 9.2.2016, 7:26
d0k Допустимая плотность тока в открытой проводке из м... 8.2.2016, 15:38
Rezo Цитата(Klesker)От щитка до коробки кабель 2,5мм (п... 8.2.2016, 16:04
FRAER Rezo, тогда теряется смысл использовать более высо... 8.2.2016, 16:23
Rezo FRAER - А я просто ответил самым конкретным образо... 8.2.2016, 17:52
savelij® Null, насколько помнится там про 2,5 мм2 на розетк... 8.2.2016, 19:35
Null Цитата(savelij® @ 8.2.2016, 20:35) Null, ... 8.2.2016, 20:13
savelij® Вы можете назвать марку бытового обогревателя мощн... 8.2.2016, 20:15
с2н5он дико извиняюсь, но не видал в квартирах (кроме кух... 8.2.2016, 21:37
push Null, откуда ток для 1,5 в 14 А и где ТАМ есть дан... 9.2.2016, 5:49
push Насчет правильности никто и не спорит. 1,5 будет б... 10.2.2016, 5:03
Nail Цитата(push @ 10.2.2016, 6:03) 1) при нон... 10.2.2016, 14:27![]() ![]() ![]() |
|