Заземление МТП и качество напряжения , какая связь? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление МТП и качество напряжения , какая связь? |
4.2.2016, 11:31
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 25281 |
Друзья, прошу помочь разобраться.
Имеется тупиковое МТП 6/0,4 кВ с трансформатором 100 кВа. Запитано от ВЛ-6кВ. По низкой стороне имеется одна единственная отходящая воздушная линия, питающая нескольких потребителей. При номинальном токе НН трансформатора 144,5А, ток нагрузки по фазам составляет порядка 60-80А. Перекоса нагрузки практически нет, отходящий ноль в порядке (при появлении перекоса по фазам в ноле есть нагрузка). Проблема: напряжение на выходе из трансформатора периодически живёт отдельной жизнью и не зависит от нагрузки. То есть, на самой загруженной фазе напряжение может быть как меньше чем на других фазах, так и больше. На данном фидере 6 кВ по другим ТП таких проблем нет. Связь с колебаниями напряжения на питающей подстанции 110/6 кВ так же не просматривается. Были проверены и перезаделаны все контактные соединения по 6 кВ, по 0,4 кВ - результата нет. Заменили трансформатор на аналогичный 100 кВа. Проблема не решилась. Замерили сопротивление заземляющего устройства МТП: с отсоединеним отходящего нуля 5,5 Ом (это без учёта коэффициента сезонности), с присоединением отходящего нуля 1,5 Ом (так же без учёта коэффициента сезонности). Может ли быть проблема связана с сопротивлением контура З.У.? |
|
|
![]() |
4.2.2016, 12:32
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 684 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Сопротивление ЗУ так влиять не может. Более вероятная причина - потребители. Не равномерное потребление/генерация реактивной мощности на разных фазах может приводить к таким перекосам. Что за потребители на линии?
|
|
|
Kam-in Заземление МТП и качество напряжения 4.2.2016, 11:31
Rezo Не совсем понятна проблема.... Цитатанапряжение н... 4.2.2016, 12:27
с2н5он на ХХ что с напряжением?
напряжение/ток чем меряли... 4.2.2016, 12:27
ez81 Схема транса Д\Y или Y\Y? 4.2.2016, 18:18
Kam-in Цитатана ХХ что с напряжением?
На ХХ напряжение ст... 5.2.2016, 15:22
Ixtim Kam-in, Вы не озвучили в каких пределах изменяется... 5.2.2016, 15:58
Kam-in ЦитатаИ вообще написали много, а конкретики совсем... 7.2.2016, 0:45
Nail Цитата(Kam-in @ 7.2.2016, 1:45) Пока... 7.2.2016, 8:15
rosck Где падает напряжение, непосредственно на трансфор... 5.2.2016, 17:23
Сергей ДД Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 11:31) На ... 5.2.2016, 19:18
Nail Цитата(Kam-in @ 4.2.2016, 12:31) Про... 5.2.2016, 19:45
ez81 Д\Y- более устойчив к несимметричным нагрузка... 5.2.2016, 23:59
Rezo Цитата(Nail)Заземление точно не причем.... Только ... 6.2.2016, 13:20
Valerapol Цитата(Rezo @ 6.2.2016, 13:20) Только при... 6.2.2016, 19:43
Rezo Цитата(Kam-in)Пока грешим именно на выходное ... 7.2.2016, 13:01
Rezo Неделя прошла - как дела?
Похоже проблема всё же л... 12.2.2016, 14:59
Ixtim По постановке вопросов было видно, что ТС - ... 12.2.2016, 18:31![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 21:28 |
|
|
|
|