Задался вопросом по проектированию помещения зарядной погрузчиков.
Необходимо обеспечить включение вентиляции в момент включения подзарядки аккумуляторов. Как это осуществить? |
|
|
![]() |
3.2.2016, 12:22
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 |
ну как понимаю зарядка чем то включается, например автомат, вот с него и брать на катушку пускателя/контактора, который будет стоять на вентиляции Стоит распределительный щит на 5 автоматов, к которым подключаются 5 ЗУ(зарядных устройств ТПЕ-110-55). Они включены постоянно. При включении зарядки аккумуляторов появляется нагрузка на линии. Как сказал FRAER, есть вариант использовать РПН-2 (реле приоритета нагрузки). Думаю поставить РПН-2 на 1 фазу после QF0 и вывести от контакта 14 на пускатель включения вентиляции. Получается вот так. Осталось поставить реле с задержкой времени, чтобы после отключения нагрузки в зарядной, вентилятор продолжал работать.
Прикрепленные файлы
_________1.2.pdf ( 114.67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 142
Schema_SCHR_1.2.pdf ( 122.81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 159 |
|
|
Andrewfrol Включение вентиляции в зарядной 2.2.2016, 17:17
FRAER Andrewfrol, можно что-нибудь типа РПН-1 приспособи... 2.2.2016, 17:31
Andrewfrol Спасибо. Классная штука. Не встречал такого. 2.2.2016, 17:38
с2н5он или обычный пускатель 2.2.2016, 18:24
FRAER Цитата(с2н5он @ 2.2.2016, 18:24) или обыч... 3.2.2016, 5:57
Гость Аккамуляторная относится к взрывоопасным помещения... 2.2.2016, 18:48
Ixtim Цитата(Гость @ 2.2.2016, 18:48) Аккамулят... 3.2.2016, 15:10
с2н5он и как это к вопросу относится? 2.2.2016, 18:49
Коляныч Цитата(с2н5он @ 2.2.2016, 18:49) и как эт... 3.2.2016, 8:33
с2н5он ну как понимаю зарядка чем то включается, например... 3.2.2016, 7:11
FRAER Andrewfrol, только на контакт 11 надо еще что-то п... 3.2.2016, 15:05
Andrewfrol Цитата(FRAER @ 3.2.2016, 15:05) Andrewfro... 3.2.2016, 16:00
Гость Цитата(Andrewfrol @ 3.2.2016, 16:00) В ит... 3.2.2016, 17:37
сергей_абрамов У меня была в ведение зарядная, проект 1978 года, ... 3.2.2016, 17:11
Andrewfrol Ставлю реле времени. После прекращения нагрузки на... 3.2.2016, 18:06
Заглянувший Надо бы защитить контрольные цепи, питающиеся от ф... 3.2.2016, 21:34
Andrewfrol Цитата(Заглянувший @ 3.2.2016, 21:34) Над... 4.2.2016, 12:36![]() ![]() ![]() |
|