Добрый день!
Не до конца ясно почему в системе заземления IT не рекомендуют распределенную нейтраль? Кроме как дополнительные утечки с нейтрали ничего в голову больше не приходит. Знающие люди подскажите. |
|
|
![]() |
2.2.2016, 18:59
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18233 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
К тому, что позиционируются ТРТ-ХХХХМ для мед.IT систем. Мощные потребители действительно случаются - рентгенаппараты, и напряжение у них 380/220. Как-то не согласуется это с ГОСТ50571.28. Да и нейтраль по-моему требуется.
|
|
|
3.2.2016, 9:56
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 29990 |
К тому, что позиционируются ТРТ-ХХХХМ для мед.IT систем. Мощные потребители действительно случаются - рентгенаппараты, и напряжение у них 380/220. Как-то не согласуется это с ГОСТ50571.28. Да и нейтраль по-моему требуется. Не пойму, как это относится к моему вопросу: "почему в системе заземления IT не рекомендуют распределенную нейтраль?" То, что есть 3-х фазные тр-ры я не отрицал, просто сказал, что в основном используют 220/220 В (на вторичке две фазы). |
|
|
3.2.2016, 10:26
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18233 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
AAL1982 Нейтраль в системе IT 1.2.2016, 13:28
Pantryk А где вы это прочитали? Что-то с понятием "ра... 1.2.2016, 14:05
AAL1982 Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 14:05) "р... 1.2.2016, 14:46
Nail Цитата(AAL1982 @ 1.2.2016, 14:46) В систе... 1.2.2016, 15:11
AAL1982 Цитата(Nail @ 1.2.2016, 15:11) Не... как ... 1.2.2016, 15:19
Nail Цитата(AAL1982 @ 1.2.2016, 15:19) У нас б... 1.2.2016, 15:34
AAL1982 Цитата из руководства электроуcтановок от компании... 1.2.2016, 15:42
Nail Цитата(AAL1982 @ 1.2.2016, 15:42) Цитата ... 1.2.2016, 15:47
Pantryk ЦитатаДа действительно в ПУЭ IT с не распределенно... 1.2.2016, 17:33
Олега Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 17:33) В IT се... 1.2.2016, 17:51
Гость_AAL1982_* Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 17:33) На рису... 2.2.2016, 10:19
Олега Цитата(Гость_AAL1982_* @ 2.2.2016, 10:19)... 2.2.2016, 16:02
Гость_AAL1982_* Цитата(Олега @ 2.2.2016, 16:02) Завод Эне... 2.2.2016, 16:34
Rezo Цитата(AAL1982)Тоталь старается в IT сетях обходит... 1.2.2016, 17:51
Гость_AAL1982_* Цитата(Rezo @ 1.2.2016, 17:51) На том, дл... 2.2.2016, 10:15
Null Цитата(AAL1982 @ 1.2.2016, 13:28) Не до к... 1.2.2016, 17:56
Pantryk ЦитатаБез нейтрали низя ?
Можно, но применяют с не... 1.2.2016, 18:01
Олега Цитата(Pantryk @ 1.2.2016, 18:01) Можно, ... 1.2.2016, 18:06
Pantryk А вот пересмотрел презентацию от Bender. В медицин... 1.2.2016, 21:35
Rezo Цитата(AAL1982)Никакого чувствительного оборудован... 2.2.2016, 12:26![]() ![]() ![]() |
|