Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат защиты и УЗО , Номиналы по току

ba1954
сообщение 23.1.2016, 13:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 22.3.2006
Пользователь №: 5132



Для защиты розеток стоит "автомат защиты" на 16А и УЗО на 25А. Почему "автомат" меньше по номиналу чем УЗО и что будет если поставить "автомат" на 25А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 30.1.2016, 13:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Позвольте пару слов без протокола? icon_biggrin.gif
Цитата(ba1954)
....возникла необходимость замены автомата на 25А. А так-как этот номинал не превышает номина УЗО.
Проводка линии 2,5 квадрата.....я понял, что номинал защиты можно безболезненно поднять до 25А
Правильно рассуждаете!
И номинал розеток тут не при делах (об этом на форуме постоянно идут "тёрки").
Вы защищаете линию, а не розетки. А розеток может быть не одна, а 10 и все разного номинала по току.
А вот что (какую нагрузку) в каждую розетку включать - это совершенно другой вопрос, который в свою очередь и должен согласовываться с оборудованием (домашними приборами).
Теперь.... Установить АВ на 25 А конечно можно, но я бы рекомендовал на ступень ниже - 20 Ампер.
Объяснение простое - со временеи проводка и её изоляция меняет свои свойства, а в настоящее время вся (почти вся) проводка выпускается не по ГОСТам, а по тех.условиям, что на "законных" основаниях, позволяет производителям несколько занижать сечение проводника - чем они и пользуются.
Ну и качество самого материла - алюминий и медь сейчас довольно "грязные".
Надеюсь с этим всё понятно.
Теперь УЗО!....
Глупость конечно говорить о том, что производитель обозначает номинальный токовый ряд формально.
Реального производителя в нашей стране Вы не найдёте (говорю абсолютно точно), но в конструкции правильного УЗО всё же есть несущественные изменения для того или иного ряда по номиналу тока.
Обычно (насколько мне известно) это площадь контактой группы (что бывает достаточно редко) и сила прижатия контактной группы.
И если Вы установите наминал УЗО равный номиналу АВ, то никаких нарушений нет.
Рекомендации устанавливать УЗО на ступень выше - это только рекомендации, а не обязанность!
Однако должен сказать, что такие рекомендации (УЗО на ступень выше) не без основательны. Связано с температурной нестабильностью при постоянной работе в режиме макс. тока и режима КЗ.
И последнее, относительно номиналов УЗО..... Дело в том, что УЗО может устанавливаться не на одну линию, а на несколько.
Вот тут-то и очень важно учесть работу УЗО в сумме токов этих линий, что приведёт уже к обязательному номиналу УЗО выше, чем номинал любого АВ защищаемого эти линии.
Ну вот примерно так.... support.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ba1954   Автомат защиты и УЗО   23.1.2016, 13:31
- - Костян челябинский   Вопрос поставлен не правильно. Почему УЗО больше п...   23.1.2016, 13:42
|- - Nail   Цитата(Костян челябинский @ 23.1.2016, 13...   30.1.2016, 17:52
- - zendo057   ba1954, УЗО не защитит вашу розетку от перегрузок,...   23.1.2016, 15:14
- - ba1954   Уважаемый zendo057! Проводка линии 2,5 квадрат...   23.1.2016, 16:51
|- - zendo057   Цитата(ba1954 @ 23.1.2016, 15:51) Уважаем...   23.1.2016, 19:42
- - ba1954   В продолжение дискуссии, уважаемый zendo057, могу ...   24.1.2016, 20:31
- - Костян челябинский   Пароль для гугла "ВТХ автомата". Поизуча...   24.1.2016, 20:59
- - ba1954   Ознакомился с материалами "ВТХ автомата...   27.1.2016, 19:12
|- - haramamburu   Цитата(ba1954 @ 27.1.2016, 19:12) Ознаком...   27.1.2016, 21:40
||- - Костян челябинский   Цитата(haramamburu @ 27.1.2016, 23:40) Ах...   28.1.2016, 5:37
|- - Костян челябинский   Цитата(ba1954 @ 27.1.2016, 22:12) Но мне ...   28.1.2016, 9:01
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Костян челябинский @ 28.1.2016, 9...   28.1.2016, 12:19
- - Коляныч   Отмечу, что некоторые производители (IEK, шнайдер)...   28.1.2016, 8:43
|- - haramamburu   Цитата(Коляныч @ 28.1.2016, 8:43) Отмечу,...   28.1.2016, 11:11
|- - Коляныч   Цитата(haramamburu @ 28.1.2016, 11:11) Эт...   28.1.2016, 13:35
|- - 220v-elektrik   Цитата(Коляныч @ 28.1.2016, 13:35) Вы не ...   11.2.2016, 18:26
- - ba1954   Костян Челябинск... вопрос конечно интересный. Для...   28.1.2016, 22:17
- - Костян челябинский   По номиналам. Не надо ни кого слушать. Нужно читат...   29.1.2016, 5:40
- - ba1954   В цепи защиты на 16А и УЗО на 25А будет ставится н...   29.1.2016, 23:24
- - Костян челябинский   В таком случае лучше все таки сделать отдельную ли...   30.1.2016, 7:12
- - Rezo   Позвольте пару слов без протокола? Цитата(ba195...   30.1.2016, 13:10
|- - Nail   Цитата(Rezo @ 30.1.2016, 13:10) И номинал...   30.1.2016, 21:51
|- - Олега   Цитата(Nail @ 30.1.2016, 21:51) ..на рабо...   31.1.2016, 19:57
- - Rezo   Цитата(Nail)Буквально позавчера, на работе чуть не...   31.1.2016, 15:24
- - ba1954   Всем кто принял участие в обсуждении этой темы огр...   2.2.2016, 13:13
- - Костян челябинский   А где поДчерКнул? Или все таки почерпнул?   4.2.2016, 13:08
- - FRAER   Костян челябинский, на мониторе маркером, видимо.....   4.2.2016, 14:20