Всем доброго дня!

Обращаюсь к Вам, за помощью.
Суть проблемы:
Живу в ЖК, выделено 15 КВт три фазы 220В, в доме автомат на 25А. После отключения электричества на долгое время дом остывает, при включении отопление включается (3 фазы 9 Квт) на максимум + быт.приборы и у меня выбивает электрический счетчик принадлежащий ЖК. С этого года они умудрили, что перезагрузка счетчика (разово) теперь стоит денег (2000р), т.к. я сам не имею к нему доступа.
Мне хотелось бы, как либо ограничить входящий автомат до 22А (как я понял, таких автоматов не существует в принципе).

Возможно ли какими-то хитрыми способами ограничить ток до 22А?
Я думал, попробовать разделить на три разных автомата, но как-то с подсчетами у меня не получилось. По факту мне необходимо ограничение до 14,8Квт.

С уважением, Freestiler.

Сообщение отредактировал Freestiler - 29.1.2016, 14:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Valerapol
сообщение 29.1.2016, 15:58
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 684
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(ORGANIZM® @ 29.1.2016, 15:00) *
....
В соответствии с пунктом 160, 161 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530...

Ссылаетесь на недействующие правила. Сейчас в ходу Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 04.09.2015) "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии" (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии"). Ну а в общем всё верно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 29.1.2016, 16:40
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Valerapol @ 29.1.2016, 15:58) *
Ссылаетесь на недействующие правила.

Больше не буду. Скопирастил где-то и не обратил внимания. Но, несмотря на смену номера ПП, насколько мне известно, подход Правительства к гражданам в этом вопросе не изменился? Гражданин, сынок? Гражданин......Ну, потребляй пока. Ничо. И до вас доберемся. По 150 кВт на семью по карточке социальной.....многодетным - по 175..... Остальное с коэффициентом 3 к оплате.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 29.1.2016, 16:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.1.2016, 18:16
Сообщение #4





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 29.1.2016, 16:40) *
... По 150 кВт на семью по карточке социальной.....многодетным - по 175...

Ну вы же профессионал! Не 150 кВт, а 150 кВт*час! Введут норму, возрастёт количество хищений э/э, ибо на хитрую *** всегда есть *** ** **!
А вообще, здесь какой-то хитрый расклад получается: любому товаропроизводителю выгоднее продать своего товара больше, отсюда и прибыли получит больше, а здесь ограничение! Следуя такой логике надо ввести ограничения и на продукты питания и прочее, что человек потребляет. Не знаю как где, а у нас регион с избытком эл. энергии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Freestiler   Ограничение по КВт   29.1.2016, 14:07
- - ink_elec   Freestiler, Кому платите за э/э? ЖК - это что?   29.1.2016, 14:24
- - ORGANIZM®   Цитата(Freestiler @ 29.1.2016, 14:07) 1. ...   29.1.2016, 15:00
|- - Freestiler   Цитата(ORGANIZM® @ 29.1.2016, 14:56) 1. П...   29.1.2016, 15:12
|- - Dimka1   Ну включите нагреватели через диоды. Действующая м...   29.1.2016, 15:28
|- - Freestiler   Цитата(Dimka1 @ 29.1.2016, 15:28) Ну вклю...   29.1.2016, 15:54
|- - Dimka1   Ну нагревательный элемент (спираль, лампа и т.п.) ...   29.1.2016, 16:02
|- - Freestiler   Цитата(Dimka1 @ 29.1.2016, 16:02) Ну нагр...   29.1.2016, 16:06
|- - Dimka1   Вскрывать и ставить непосредственно перед нагреват...   29.1.2016, 16:13
|- - Freestiler   Цитата(Dimka1 @ 29.1.2016, 16:13) Вскрыва...   29.1.2016, 16:18
|- - Dimka1   Цитата(Freestiler @ 29.1.2016, 17:18) Спа...   29.1.2016, 16:27
- - Valerapol   Цитата(ORGANIZM® @ 29.1.2016, 15:00) .......   29.1.2016, 15:58
|- - ORGANIZM®   Цитата(Valerapol @ 29.1.2016, 15:58) Ссыл...   29.1.2016, 16:40
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ORGANIZM® @ 29.1.2016, 16:40) ... ...   29.1.2016, 18:16
|- - ORGANIZM®   Цитата(Гость сочувствующий @ 29.1.2016, 18...   1.2.2016, 7:07
- - Гость_Чайник_*   Не делайте глупостей - не слушайте фантазёров-теор...   29.1.2016, 18:16
- - Гость_Чайник_*   В вашем случае я бы сделал "переноску" с...   29.1.2016, 18:25
- - Гость_Чайник_*   А лучше всего наберите в поисковике "Регулято...   29.1.2016, 19:02
- - Сергей ДД   Цитата(Freestiler @ 29.1.2016, 14:07) Жив...   31.1.2016, 22:19