Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

3-х фазный учет в изолированной сети 0,4 кВ. , Схемы подключения 3-х фазных счетчиков в сети с изолированной нейтраль

VladimirCDS
сообщение 21.1.2016, 7:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Уважаемые посетители форума, профи.

Может невнимательно смотрел инет, форумы, инструкции к счетчикам, но не нашел схему подключения 3-х фазного счетчика (типа меркурий) непрямого включения (через т/т) в сеть 0,4 кВ с изолированной нейтралью. В настоящий момент просто не подключен, а вернее откушен провод 10 клеммы, который "супперспециалисты" присоединили к "земле". Так как приборы контроля изоляции объектов диагностировали аварийный режим.

Помогите ссылкой на НТД со схемой подключения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
yuoras
сообщение 21.1.2016, 8:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения
Меркурий


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 21.1.2016, 10:11
Сообщение #3


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11209
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 7:49) *
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения


Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет.
Она есть для 100В (трансформаторное включение).

Во всяком случае, "мостики" между токовыми и напряженческими катушками (обозначены красным)не должны быть установлены.



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 21.1.2016, 10:24
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Цитата(Roman D @ 21.1.2016, 9:11) *
Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет.
Она есть для 100В (трансформаторное включение).

А если внимательно посмотреть ?
Документ "Техническое описание Меркурий 230"
Приложение 1 страница 36
"Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. "


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 22.1.2016, 19:17
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11209
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 9:24) *
А если внимательно посмотреть ?
Документ "Техническое описание Меркурий 230"
Приложение 1 страница 36
"Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. "

А если внимательнее посмотреть? icon_wink.gif
У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим?

Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля.

Вполне вероятно, что у производителя даже есть специальная модификация для IT. Только её ждать придётся три месяца.
Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах.



Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С.

Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2016, 19:26


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladimirCDS
сообщение 29.1.2016, 9:34
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 21.12.2015
Пользователь №: 47647



Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *


Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С.


Спасибо за схемку. А можно скинуть ссылку на документ?

Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *
Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах.


У меня чаще водоплавающие объекты, питание которых без разделительного трансформатора, выпрямителя или преобразователя.

Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) *
Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля.


Другими словами: обрезав провод, идущий на "0" у схемы меркурия с изолированной нейтралью, проблема решена? счетчик работает правильно и никаких переделок не нужно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VladimirCDS   3-х фазный учет в изолированной сети 0,4 кВ.   21.1.2016, 7:31
- - yuoras   Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы под...   21.1.2016, 8:49
|- - Roman D   Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 7:49) Вот ссыл...   21.1.2016, 10:11
||- - yuoras   Цитата(Roman D @ 21.1.2016, 9:11) Справед...   21.1.2016, 10:24
||- - Roman D   Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 9:24) А если в...   22.1.2016, 19:17
||- - yuoras   Цитата(Roman D @ 22.1.2016, 18:17) А если...   22.1.2016, 21:18
||- - VladimirCDS   Цитата(Roman D @ 23.1.2016, 4:17) Для с...   29.1.2016, 9:34
||- - Roman D   Цитата(VladimirCDS @ 29.1.2016, 8:34) А м...   29.1.2016, 10:13
||- - VladimirCDS   Цитата(Roman D @ 29.1.2016, 19:13) Это эк...   1.2.2016, 6:36
||- - Гость_Martynovich Maxim_*   Цитата(Roman D @ 29.1.2016, 10:13) Это эк...   30.8.2018, 9:43
||- - гостььь   Цитата(Гость_Martynovich Maxim_* @ 30.8.2018,...   27.9.2018, 1:10
|- - VladimirCDS   Цитата(yuoras @ 21.1.2016, 17:49) Вот ссы...   22.1.2016, 1:06
- - Roman D   Добавлю, что крайняя схема (без нуля) точно так же...   24.1.2016, 21:02
- - гостььь   например, если мы возмем счетчик EPQS то там в пас...   27.9.2018, 1:22