![]() 3-х фазный учет в изолированной сети 0,4 кВ. , Схемы подключения 3-х фазных счетчиков в сети с изолированной нейтраль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() 3-х фазный учет в изолированной сети 0,4 кВ. , Схемы подключения 3-х фазных счетчиков в сети с изолированной нейтраль |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
Уважаемые посетители форума, профи.
Может невнимательно смотрел инет, форумы, инструкции к счетчикам, но не нашел схему подключения 3-х фазного счетчика (типа меркурий) непрямого включения (через т/т) в сеть 0,4 кВ с изолированной нейтралью. В настоящий момент просто не подключен, а вернее откушен провод 10 клеммы, который "супперспециалисты" присоединили к "земле". Так как приборы контроля изоляции объектов диагностировали аварийный режим. Помогите ссылкой на НТД со схемой подключения. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения
Меркурий -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11209 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот ссылка, скачивай инструкцию там есть схемы подключения Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет. Она есть для 100В (трансформаторное включение). Во всяком случае, "мостики" между токовыми и напряженческими катушками (обозначены красным)не должны быть установлены. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Справедливости ради нужно сказать, что в руководстве по эксплуатации схемы для подключения к сети IT 230(400)В нет. Она есть для 100В (трансформаторное включение). А если внимательно посмотреть ? Документ "Техническое описание Меркурий 230" Приложение 1 страница 36 "Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. " -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11209 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если внимательно посмотреть ? Документ "Техническое описание Меркурий 230" Приложение 1 страница 36 "Рисунок I.2 - Схема подключения счётчика с помощью трёх трансформаторов тока. " А если внимательнее посмотреть? ![]() У ТС IT, о там ноль нарисован. Или мы разные мануалы курим? Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля. Вполне вероятно, что у производителя даже есть специальная модификация для IT. Только её ждать придётся три месяца. Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах. ![]() Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С. Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2016, 19:26 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 21.12.2015 Пользователь №: 47647 ![]() |
![]() Для системы с изолированной нейтралью достаточно двух ТТ, а ток в фазе В равен геометрической сумме А и С. Спасибо за схемку. А можно скинуть ссылку на документ? Система с изолированной нейтралью чаще всего практикуется в собственных нуждах подстанций; вроде ещё в шахтах. У меня чаще водоплавающие объекты, питание которых без разделительного трансформатора, выпрямителя или преобразователя. Если счетчик работает без подключения 7-го контакта, то в системе IT он будет считать правильно. Проблема могла быть только в том случае, если встроенный блок питания требует нуля. Другими словами: обрезав провод, идущий на "0" у схемы меркурия с изолированной нейтралью, проблема решена? счетчик работает правильно и никаких переделок не нужно? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |