Для защиты розеток стоит "автомат защиты" на 16А и УЗО на 25А. Почему "автомат" меньше по номиналу чем УЗО и что будет если поставить "автомат" на 25А.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По номиналам. Не надо ни кого слушать. Нужно читать правила. И мануалы. И там и там написано одно и то же - НЕ НИЖЕ. То есть вы сняли вполне годный один аппарат и потратились на ещё один.
По номиналу автомата. У вас нагрузки в 20А часами могут наблюдаться? Или все таки такие пики не больше 10 минут могут быть? Зачем загрублять защиту, если и родная справится вполне хорошо? -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |