запуск асинхронного двигателя 200 Квт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
запуск асинхронного двигателя 200 Квт |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
3.12.2007, 21:01
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Дан асинхронный двигатель 200 КВт 380/600в. Хочу применить схему пуска со звезды на треугольник.
вопрос: 1 Будет ли большой Бросок тока,или применить лучше схему через пусковые резиторы? 2 и какую марку РТ потавить? |
|
|
![]() |
8.12.2007, 22:35
Сообщение
#2
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 23.2.2007 Из: Тула Пользователь №: 8281 |
"Суха теория..". На практике сам видел: к 200-250-квт-ному ЭД подключили 100 квар. Пусковой ток упал в 2-2,5 раза. По стрелочному амперметру. На производстве были просадки напряжения при запуске этих ЭД, ставили эксперименты, пытаясь их уменьшить. Не знаю, чем закончилось. Но вот уменьшение тока наблюдал.
|
|
|
10.12.2007, 23:52
Сообщение
#3
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 |
"Суха теория..". На практике сам видел: к 200-250-квт-ному ЭД подключили 100 квар. Пусковой ток упал в 2-2,5 раза. По стрелочному амперметру. На производстве были просадки напряжения при запуске этих ЭД, ставили эксперименты, пытаясь их уменьшить. Не знаю, чем закончилось. Но вот уменьшение тока наблюдал. Это теория работы асинхронного электродвигателя. Насколько я знаю - её никто не отменял. |
|
|
20.12.2007, 23:33
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Это теория работы асинхронного электродвигателя. Насколько я знаю - её никто не отменял. Согласен!!! Во всех старых проектах КУ при срабатывании АВР должны откл. для уменьшения именно пусковых токов(особенно там где удерживаются пускатели во вкл. положении или стоят блоки БАПВ) P.S. По причине неудобства и т. п. решил перейти на индивидуальную компенсацию (ЭД 250 кВт.- 3шт. 200 кВт.- 3шт. и т.д.)и уже выдал заказ проектировщикам потом как смонтирую посмотрю кто из вас прав. Это теория работы асинхронного электродвигателя. Насколько я знаю - её никто не отменял. Согласен!!! Во всех старых проектах КУ при срабатывании АВР должны откл. для уменьшения именно пусковых токов(особенно там где удерживаются пускатели во вкл. положении или стоят блоки БАПВ) P.S. По причине неудобства и т. п. решил перейти на индивидуальную компенсацию (ЭД 250 кВт.- 3шт. 200 кВт.- 3шт. и т.д.)и уже выдал заказ проектировщикам потом как смонтирую посмотрю кто из вас прав. |
|
|
Гость_Алексей_* запуск асинхронного двигателя 200 Квт 3.12.2007, 21:01
Andrey Izh Идеальный вариант в Вашем случае - применить устро... 4.12.2007, 11:48
Anatoli Можна просто установить РТ типа РС-80М6, и стандар... 5.12.2007, 2:29
Nikashirin Есть еще способ уменьшения пуск. токов: выполнить ... 5.12.2007, 18:38
Andrey Izh Цитата(Nikashirin @ 5.12.2007, 19:38) Ест... 6.12.2007, 10:13
Nikashirin Проектировщики поступят просто: исходя из паспортн... 21.12.2007, 19:30![]() ![]() ![]() |
|