Для защиты розеток стоит "автомат защиты" на 16А и УЗО на 25А. Почему "автомат" меньше по номиналу чем УЗО и что будет если поставить "автомат" на 25А.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
Отмечу, что некоторые производители (IEK, шнайдер) заявляют, что в цепи "УЗО-автомат" эти 2 аппарата могут быть выбраны на один и тот же номинальный ток. Скорее всего так дело обстоит и с другими производителями. Незачем завышать.
Также автору темы советую серьёзно подойти к вопросу защиты кабелей питающих розетки автоматическими выключателями. Узнать точно какой кабель, уточнить его длительно-допустимый ток (не по ПУЭ а по каталогам производителя или ПУЭ-20%), есть ли рядом другие кабели, способ прокладки кабеля этой группы, уточнить нагрузку единовременную длительную/кратковременную и самостоятельно сделать выводы о значении номинала автомата в данном случае. Другими словами: может быть так, что при длительной большой нагрузке кабель поплавится конкретно (после чего может быть всё что угодно), а автомат не почувствует (будет отключать долго). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |