предотвращение ощибочного включения , При отсутствии в схеме предохранителей

Гость_Игорь Верн_*
сообщение 27.1.2016, 13:05
Сообщение #1





Гости






Добрый день. хотел обсудить вот такой вопрос:

На оснований пункта "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" от 24 июля 2013 г.

17.5. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

Обязательно ли выполнение всех перечисленных мер данного пункта, либо достаточно выполнение одной из перечисленных мер??? Вопрос жизни и смерти - лишение талона. Работаю в "ФСК ЕЭС"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 27.1.2016, 15:23
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11211
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



В советских ПТБ п. Б.3.7 после слов "установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок" было написано "и др." . Остальное - слово в слово.

И тогда было абсолютно ясно, что это перечень, из которого можно выбрать подходящую, применительно к местным условиям, меру безопасности.


"Др" ведь инженер ваш не заставляет делать?




--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."