Александр Сергеевич Зюзин, Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ:
Цитата PE проводник - убийца или защитник? Как фишка ляжет! Цитирую "Комментарии к разделу 18. Защитные меры безопасности. Автоматическое отключение питания" свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 автора-составителя Шалыгина А. А. "... При построении системы защитного заземления в установке появляется защитный PE проводник, охватывающий всю электроустановку и представляющий потенциальную опасность. При отключении повреждённого электроприёмника на время срабатывания защиты по защитному PE проводнику на все неповреждённые электроприёмники выносится потенциал, равный падению напряжения от тока замыкания на участке до ответвления к повреждённому электроприёмнику, что может привести к появлению опасного напряжения прикосновения. Для снижения величины указанного напряжения в зданиях следует выполнять основную систему уравнивания потенциалов. Из изложенного следует, что основная система уравнивания потенциалов не является самостоятельной мерой защиты, но её наличие при использовании автоматического отключения питания является обязательной." Читать надо всё! Полезно и понимать ... кое-что! Замечу, что дополнительная система уравнивания потенциалов "печётся" о вашей безопасности тоже! Однако её выполнение не всегда возможно по местным условиям, да и выполнение её технически непросто, но без неё реально обеспечить электробезопасность - нереально! Занести потенциал по PE проводнику в вашу квартиру - как два пальца об... асфальт, что случайно, что умышлено! Более того, обрыв общего PE проводника, убийцы или защитника, вашей электроустановки приводит к появлению опасного для жизни потенциала на всех корпусах электроприёмников и на "защитных" контактах розеток за счёт токов утечки всех элементов вашей электроустановки, которые, суммируясь, создают более чем реальную угрозу жизни всех обитателей квартиры - от мышей до Хозяина! Следует понимать, что УЗО в данном случае, что мёртвому припарка, хотя без него - дело совсем дрянь! Нет PE проводников - нет ни защитников, нет и убийц! Основная и дополнительная системы уравнивания потенциалов - защитники всегда! Бред, не бред? Правду говорит, не правду? На стиль внимания не обращайте, дядечка и вправду очень умный, да еще и знает об этом. Вот такой вот вброс сделал. -------------------- |
|
|
![]() |
27.1.2016, 15:25
Сообщение
#2
|
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Все так. Любая система имеет конечную надежность. И вопрос упирается в вероятность наступления аварийного события. Другими словами - в механическую надежность защитного проводника. Т.к. сечение проводника основной системы уравнивания обычно большое, и в некоторых случаях выполняется стальной полосой, то вероятность его повреждения крайне мала. Но по сути, что PE проводник, что проводник ОСУП - оба соединяются на ГЗШ и с точки зрения ТОЭ это параллельные проводники. Как по мне, PE проводники, это та часть системы уравнивания,которая прокладывается совместно с питающими проводниками к электрооборудованию. То, что в ПУЭ называется проводнком основной системы уравнивания, это то, что уравнивает неэлектрическое оборудование. По идее можно было бы не прокладывать PE проводники а пустить разветвленную магистраль уравнивания потенциалов по всему зданию и цеплять на нее все подряд. И защитные контакты розеток, и сторонние проводящие части. Ведь главное не чтоб потенциала не было, а чтоб он не отличался. Правда в некоторых аварийных случаях прокладка PE проводника в непосредственной близости от питающих проводов благоприятно влияет на срабатывания аппаратов защиты, т.к. уменьшается индуктивное сопротивление фаза-ноль при замыкании на корпус.
Вобщем я к тому, что проводник основной системы уравнивания - такой же проводник, как и любой другой. И снижение напряжения на ОПЧ при КЗ в условиях применения ОСУП тоже гранично т.к. хоть проводник ОСУП и имеет большую площадь, но сопротивление его конечно. Я думаю, что вопрос надо ставить не так, "PE проводники это плохо", а так, что "Для обеспечения электробезопасности ОСУП должна быть, и PE проводники являются частью этой ОСУП". |
|
|
Костян челябинский Кто что думает по этому поводу? 27.1.2016, 13:35
Rezo Цитата(Александр Сергеевич Зюзин)При отключении по... 27.1.2016, 16:44
Nail ЦитатаАлександр Сергеевич Зюзин
При отключении по... 27.1.2016, 19:10
Rezo Какая-то одна защита (вид) не может быть панацеей ... 27.1.2016, 20:15![]() ![]() ![]() |
|