Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Линия освещения ДРЛ , отрубает

Stzoom
сообщение 22.1.2016, 14:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 22.1.2016
Пользователь №: 48038



Проблема. Небольшой склад, освещение 3 линии по 5-6 светильников ДРЛ вроде 400ки, каждая линия сидит на своей фазе, автоматы 3шт16а(1ф), вводной 32а(3ф). Отрубать 2 из 3 автомата как я понял начали недели 2 назад, держат с минуту и отрубают, клещами померили на том что не отрубает ~14а, на двух других ~26-27а.
Вот думаю как то странно 2 разных линии, а симптомы одинаковые (склад без отопления дубак.... )
Может кто сталкивался с такой проблемой? Чую придется по 1 светильнику откидывать icon_sad.gif дубак ... не в морозе же дело icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2016, 15:11
Сообщение #2





Гости






Цитата(Stzoom @ 22.1.2016, 14:27) *
... ( дубак ... не в морозе же дело icon_smile.gif

А Вы пусковые токи учитываете? Мороз, время розжига увеличилось (время действия пускового тока), вот и "вырубает". Уточните мощность Ваших ламп и найдите их пусковые токи, сравните с автоматами.