![]() помогите определиться с кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() помогите определиться с кабелем |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 10.5.2015 Пользователь №: 45319 ![]() |
Добрый вечер.
Помогите, какой кабель мне нужен. Основная нагрузка 4ас двигателя 380в, кВт на30 примерно.(нет шильдиков, но движки большие) Работать будут одновременно, Распилочная линия. И ещё есть 3 станка, но мощность движков небольшая. Собираю распределительный шит ПОД все это дело. Вопрос, какое сечение вводного кабеля будет достаточно и каким автоматом его защитить? Сообщение отредактировал jast321 - 20.1.2016, 21:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Коэффициенты на группу этих мощных движков тут неуместны Не путайте коэффициент использования и коэффициент спроса. При расчете прозводства учитывается, что двигатель никогда на 100% не загружен. Но в данном случае можно учесть даже КПД двигателя (та, что на шильдике - это на валу), но все равно не угадать с сечением, т.к. расстояние неизвестно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 19:12 |
|
![]() |