![]() Электросчетчик накрутил по току через нулевой проводник |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Электросчетчик накрутил по току через нулевой проводник |
Гость_Гость_Viziter_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Из за наличия повторного заземления после учетного счетчика (схема подключения согласована сетями и электроустановка принята сетями) счетчик накрутил лишних 10000кВт*ч. Подлежит ли оплате ток через нулевой проводник и что теперь делать. В сети обратился, ток в ноле намерян их представителями, документов по этому поводу никаких не оформлено, что делать они пока не ответили.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Viziter_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Замер до счетчика и после тоже кторой, меряли токовыми клещами, на момент замера - 11А, при этом ток по фазам - ноль (у меня отключена вся нагрузка), на моем конце замер показал после шинки заземления (подключен нулевой проводник линии, проводник на повторное заземление, ноль на счетчик и РЕ проводник) 9А - в проводнике на повторное заземление и 2А в РЕ проводнике который подключен к стальной полосе по периметру гаража и имеет с связь с металлоконструкцией гаража.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |