Добрый вечер.
Помогите, какой кабель мне нужен. Основная нагрузка 4ас двигателя 380в, кВт на30 примерно.(нет шильдиков, но движки большие) Работать будут одновременно, Распилочная линия. И ещё есть 3 станка, но мощность движков небольшая. Собираю распределительный шит ПОД все это дело. Вопрос, какое сечение вводного кабеля будет достаточно и каким автоматом его защитить? Сообщение отредактировал jast321 - 20.1.2016, 21:54 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как так 40+2*5=90?
Если ситать по РД на промку, то ваша расчетная мощность(двигатели 22,15,5,5 с коэффициентами как на пилораму) 37,5 кВт, Ток 76А. Но нужно проверять по потерям напряжения в том числе и при пуске, а это очень сильно зависит от расстояния. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |