Выключенный бойлер выбивает автомат |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выключенный бойлер выбивает автомат |
20.1.2016, 22:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 20.1.2016 Пользователь №: 48024 |
Добрый день, уважаемые профессионалы!
У меня такая беда. Хотелось бы решить своими силами. Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо, но однажды вырубило предохранитель, который на проводе у него находится. Я нажал на кнопку на предохранителе и он дальше стал работать. Жерез пару дней опять выбило и с каждым разом все на меньший срок его хватало. Я его разобрал: снял ТЭН почистил бак внутри, замочил в лимонной кислоте ТЭН, купил новый анод и все собрал обратно. Но ничего не помогло. На бойлере есть два выключателя. Один на киловат, а другой на полтора. Я отключаю оба этих включателя и вставляю в розетку и сразу выбивает автомат, который отвечает за эту розетку, пробовал через удлинитель втыкать в другую розетку тоже вырубает автомат. В чем может быть проблема? Думаю купить новый ТЭН, но поможет ли? Ведь на бойлере включатели выключены когда втыкаю в розетку и все равно выбивает. Поделитесь пожалуйста что делать? В ремонт несри не хочется. А и да воду не набирал в него может быть какая-нибудь защита быть от дурака на пустом баке, но тогда бы его предохранитель выбивало бы, который на проводе. Помогите! |
|
|
![]() |
21.1.2016, 0:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(EvgenyM) Есть бойлер, Работал он 2-3 без перерыва и было все хорошо..... А и да воду не набирал в него.... Это как? Как запитан Ваш бойлер? В розетке 3 провода или два? Цитата тестером прозвонить начиная от вилки не пытались?... Может там давно пробой на корпус... Такую слабую утечку тестером он не увидит. Да и есть ли утечка вообще.На питающих шнурах обычно УЗО ставят. Думаю оно и шалит. Может по причине, а может и без причины. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
EvgenyM Выключенный бойлер выбивает автомат 20.1.2016, 22:54
220v-elektrik Цитата(EvgenyM @ 20.1.2016, 22:54) Добрый... 20.1.2016, 23:00
EvgenyM Я то его не включал, он сразу выбил. 20.1.2016, 23:02
220v-elektrik Цитата(EvgenyM @ 20.1.2016, 23:02) Я то е... 20.1.2016, 23:29
EvgenyM Цитата(220v-elektrik @ 20.1.2016, 23... 21.1.2016, 8:31
savelij® И тестером прозвонить начиная от вилки не пытались... 20.1.2016, 23:30
savelij® Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 0:05) Такую слаб... 21.1.2016, 0:47
Rezo Цитата(savelij®)за него домысливать не стоит... Пр... 21.1.2016, 1:35
Null EvgenyM, Тот "предохранитель", что на пр... 21.1.2016, 7:01
Shturman1 ИМХО если выключенный бойлер вышибает автомат то н... 21.1.2016, 9:45
savelij® Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 9:45) Сам Т... 21.1.2016, 13:31
Rezo Цитата(Shturman1)Может само УЗО, то что на проводе... 21.1.2016, 11:59
EvgenyM Цитата(Rezo @ 21.1.2016, 11:59) Всё так и... 21.1.2016, 12:57
Rezo Стоимость не знаю, но для реальной достоверности з... 21.1.2016, 13:05
Shturman1 ЦитатаА если кнопки однополюсные и "рвут... 21.1.2016, 13:46
EvgenyM Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 13:46) согл... 21.1.2016, 16:07
EvgenyM Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 13:46) согл... 21.1.2016, 21:51
Shturman1 это значит что замыкание на корпус всё-таки есть. ... 21.1.2016, 22:53
Null Цитата(Shturman1 @ 21.1.2016, 22:53) ...п... 22.1.2016, 6:55
EvgenyM Цитата(Null @ 22.1.2016, 6:55) Потому что... 22.1.2016, 20:03
Null Цитата(EvgenyM @ 22.1.2016, 21:03) Подска... 22.1.2016, 20:08
EvgenyM Цитата(Null @ 22.1.2016, 20:08) Да.
А про... 23.1.2016, 0:04
Null Цитата(EvgenyM @ 23.1.2016, 1:04) А проби... 23.1.2016, 8:20
EvgenyM Проверил ТЭН на пробитие на его корпус мультиметро... 24.1.2016, 21:16
Null Цитата(EvgenyM @ 24.1.2016, 22:16) Провер... 25.1.2016, 13:48
EvgenyM Цитата(Null @ 25.1.2016, 13:48) Какое соп... 26.1.2016, 15:42
Null Цитата(EvgenyM @ 26.1.2016, 15:42) В ТЭНе... 26.1.2016, 16:14
Sinus Мультиметр может и не показать пробой. Мегаомметро... 25.1.2016, 1:09
EvgenyM Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 1:09) Мультимет... 25.1.2016, 9:32
Sinus ЦитатаВыскажите экспертное мнение.
Включите без ТЭ... 25.1.2016, 11:32
EvgenyM Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 11:32) Включите... 25.1.2016, 18:28
EvgenyM Цитата(Sinus @ 25.1.2016, 11:32) Включите... 26.1.2016, 16:27
Null EvgenyM, В другую розетку когда включали, выбивал ... 26.1.2016, 17:52
EvgenyM Цитата(Null @ 26.1.2016, 17:52) EvgenyM, ... 26.1.2016, 20:11
Null EvgenyM, попробуйте напрямую подключить ТЭН, подсо... 26.1.2016, 20:32
EvgenyM Цитата(Null @ 26.1.2016, 20:32) EvgenyM, ... 28.1.2016, 19:54
Null Вывод: опасное все-таки электричество. Вы хотели с... 29.1.2016, 9:11![]() ![]() ![]() |
|