Проверка заземления в квартире с PE и УЗО

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 10.1.2016, 13:15
Сообщение #1





Гости






Хотелось бы, хотя бы "примерно" проверить заземление(без оценки качества заземления).

Подойдет ли следующий способ, если есть провод заземления PE и УЗО (современная медная проводка)?

Для проверки заземления розетки соединяем N c PE. Если сработало УЗО, то значит заземление есть и работает.

Для проверки заземления чаши ванны соединяем N розетки с ванной и если УЗО сработало, то заземление чаши ванны есть и работает.
Согласны ли вы с данной проверкой ?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 16.1.2016, 23:24
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 13:15) *
Хотелось бы, хотя бы "примерно" проверить заземление(без оценки качества заземления).

Подойдет ли следующий способ, если есть провод заземления PE и УЗО (современная медная проводка)?

Для проверки заземления розетки соединяем N c PE. Если сработало УЗО, то значит заземление есть и работает.

Для проверки заземления чаши ванны соединяем N розетки с ванной и если УЗО сработало, то заземление чаши ванны есть и работает.
Согласны ли вы с данной проверкой ?

Спасибо

Приходил электрик из ЖЭКа. Я спросил, как заземлить чашу ванной, как предусмотрено инженерами при строительстве. Он сказал, что по проекту ванная должна заземляться на трубы холодной и горячей воды. Действительно к трубам холодной и горячей воды прикручены провода, которые просто висят. Электрик сказал к ним просто присоединить провод от чаши ванной и будет заземление по проекту (отдельной арматуры заземления ванной нет).

Вопрос: хороший ли это вариант ? Какие есть у него плюсы и минусы. Может безопаснее вообще не заземлять ?
На мой взгляд, это хороший вариант. Единственный минус, если кто-то в трубах стояка сделал пластиковую врезку на трубах горячей и холодной воды одновременно, то возвращаемся к варианту отсутствия заземления. Хотя ток будет через воду тогда уходить ведь.
Ситуации, что в душе есть потенциал отличный от ванной не будет т.к. все соединено вместе.

Как вы думаете стоит соединять ванную с трубами холодной и горячей воды ? Это же лучше, чем не иметь вообще никакого заземления ?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 17.1.2016, 8:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.1.2016, 23:24) *
1) Единственный минус, если кто-то в трубах стояка сделал пластиковую врезку на трубах горячей и холодной воды одновременно,
2) то возвращаемся к варианту отсутствия заземления. Хотя ток будет через воду тогда уходить ведь.
3) что в душе есть потенциал отличный от ванной не будет т.к. все соединено вместе.
4) Как вы думаете стоит соединять ванную с трубами холодной и горячей воды ?
5) Это же лучше, чем не иметь вообще никакого заземления ?

Спасибо

1) Да врезку сейчас можно ожидать 100 %.
2) Так то оно так. см.п.3.
3) Соединить нужно не только, трубы горячей и холодной воды, но сюда добавить полотенцесушитель, и даже арматуру полов или стены. Вы соедините то, что изначально должно быть соединено, но из за нашего всеобщего бардака..., пластиковых труб все оказалось не соединено.
4) Да.
5) Да.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2016, 17:22
Сообщение #4





Гости






Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 8:01) *
1) Да врезку сейчас можно ожидать 100 %.
2) Так то оно так. см.п.3.
3) Соединить нужно не только, трубы горячей и холодной воды, но сюда добавить полотенцесушитель, и даже арматуру полов или стены. Вы соедините то, что изначально должно быть соединено, но из за нашего всеобщего бардака..., пластиковых труб все оказалось не соединено.
4) Да.
5) Да.

1. Это мои трубы с проводами. Соединю эти провода вместе, а потом с клеммой чаши ванной. Ванная железная.
Надеюсь от этого моя безопасность улучшиться и если уронить заряжающийся айфон в ванную, то ток пойдет не через тело, а на трубы и в землю.
И разности потенциалов не должно быть между водой и ванной, током не должно бить.
Согласны ?
2. Есть ли какие-нибудь сценарии при которых может убить, если ванную соединить с трубами воды ?
3. Может еще эти провода соединить с заземлением из розетки ?
4. Можно ли проверить эти трубы являются заземлением (нет ли врезок)?
5. Даже если и есть врезки, то тток может уходить в землю через воду. Согласны ?
Спасибо всем за советы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 18.1.2016, 15:33
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Гость @ 17.1.2016, 18:22) *
1. Это мои трубы с проводами. Соединю эти провода вместе, а потом с клеммой чаши ванной. Ванная железная.
Надеюсь от этого моя безопасность улучшиться и если уронить заряжающийся айфон в ванную, то ток пойдет не через тело, а на трубы и в землю.
И разности потенциалов не должно быть между водой и ванной, током не должно бить.
Согласны ?
2. Есть ли какие-нибудь сценарии при которых может убить, если ванную соединить с трубами воды ?
3. Может еще эти провода соединить с заземлением из розетки ?
4. Можно ли проверить эти трубы являются заземлением (нет ли врезок)?
5. Даже если и есть врезки, то тток может уходить в землю через воду. Согласны ?
Спасибо всем за советы

1) если судить по фотографии, то все сделано правильно, так и должно быть в идеале. Да нужно соединить эти провода между собой и чашей ванны. Но по хорошему надо бы проверить соединены эти трубы с системой уравнивания потенциала или нет, или если есть возможность связаться с монтажной организацией и посмотреть протоколы проверки металлосвязи данных проводов с СУП. И между собой (я не знаю на сколько вы дружите с электричеством? есть ли у вас элементарный тестер? Что вам можно советовать "Щас залезете куда не надо")
2) Думаю да если к примеру у вас нету УЗО, и вы уроните в ванну ФЕН, на счет заряжающегося айфона не знаю, не знаю что произойдет. ведь к самому айфону подходит не 220 В, а меньше (у меня например зарядка 5 В) плюс там скорее всего гальваническая развязка (в зарядке) поэтому не факт что если заряжающийся айфон уронить в ванну убьет током, не знаю.
3) Да можете, получится дополнительная СУП:
ПУЭ
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания, а также нулевые защитные проводники в системе TN и защитные заземляющие проводники в системах IT и ТТ, включая защитные проводники штепсельных розеток. Для уравнивания потенциалов могут быть использованы специально предусмотренные проводники либо открытые и сторонние проводящие части, если они удовлетворяют требованиям <a href="_a-b-g-n.html#clause-1.7.122">1.7.122 к защитным проводникам в отношении проводимости и непрерывности электрической цепи.
4) Да можно.
5) Да может уходить в землю через воду, но сопротивление столба воды (не знаю какое) гораздо больше чем у металла, поэтому через воду потенциал не уравняется.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Дмитрий_*   Проверка заземления в квартире с PE и УЗО   10.1.2016, 13:15
- - FRAER   не всегда может узо в этом случае сработать, хотя,...   10.1.2016, 14:19
- - Ixtim   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 13:15...   10.1.2016, 14:28
|- - Гость   Цитата(Ixtim @ 10.1.2016, 14:28) ахинея а...   10.1.2016, 18:04
|- - savelij®   Цитата(Гость @ 10.1.2016, 18:04) Или скаж...   10.1.2016, 18:28
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(savelij® @ 10.1.2016, 18:28) Собст...   10.1.2016, 19:17
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 13:15...   10.1.2016, 19:34
|- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2016, 19...   17.1.2016, 13:58
- - lanchakov   В принципе этот способ работает. Тут главное PE на...   10.1.2016, 20:14
- - Transformator   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 14:15...   10.1.2016, 20:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 13:15...   10.1.2016, 22:24
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 10.1.2016, 13:15...   16.1.2016, 23:24
|- - Transformator   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 16.1.2016, 23:24...   17.1.2016, 8:01
|- - Гость   Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 8:01) 1...   17.1.2016, 17:22
|- - Гость_Чайник_*   Цитата(Гость @ 17.1.2016, 17:22) 1. Наде...   17.1.2016, 19:03
||- - savelij®   Цитата(Гость_Чайник_* @ 17.1.2016, 19:03)...   17.1.2016, 20:49
|- - Transformator   Цитата(Гость @ 17.1.2016, 18:22) 1. Это м...   18.1.2016, 15:33
|- - Гость_Дмитрий_*   Спасибо большое за подробный ответ 1) у меня есть ...   23.1.2016, 22:21
|- - BB   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 23.1.2016, 22:21...   24.1.2016, 0:59