УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
10.1.2016, 19:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2016 Пользователь №: 47900 |
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, стоит ли устанавливать УЗО или дифавтомат на силовые линии в щитке кв-ры,где проведена только 2-х проводная система. Щитков на этаже нет. Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика). Дом 1969 года постройки-везде алюминий. Сейчас меняю проводку-поэтому возник этот вопрос. Мое мнение-стоит, но работать оно будет иначе. УЗО должно будет срабатывать при утечке тока в 0,03 А в момент прикосновения человека, тем самым обезопасив от более высокого удара током или вообще "прилипания". Прошу мнения опытного специалиста. |
|
|
![]() |
17.1.2016, 10:58
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18177 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не понял, и в нашей "думе" за отсутствующих кнопочки нажимают ?
Тогда краткий обзор В доме "1969 года постройки", где "везде алюминий", от щитка "кв-ры,где проведена только 2-х проводная система". В таких квартирах ink_elec рекомендует устанавливать не УЗО, а перемычку в розетке, светильнике.. Нулевой проводник до такой перемычки является совмещенным проводником (выполняет функцию нейтрального N и защитного РЕ). .. в каком месте у него PEN люминь .. ? ink_elec, вот Transformator интересуется почему в этом месте люминь ? Сообщение отредактировал Олега - 17.1.2016, 11:24 |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2016, 12:17
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
17.1.2016, 15:18
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ну сколько можно писать, что наличие УЗО или диф-а в двухповодке всё-таки лучше, чем их отсутствие! Ну сколько можно писать, что наличие УЗО в двухпроводке - ДУРОСТЬ без достаточного обоснования его применения.. Да чтоб у них всех в стиралке ТЭН развалился!
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2016, 15:21 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
17.1.2016, 17:05
Сообщение
#5
|
|
Гости |
|
|
|
Aataly УЗО при 2-х проводной линии 10.1.2016, 19:16
Transformator Ставте УЗО обязательно, 30 мА. Пусть даже нет зазе... 10.1.2016, 19:19
Aataly Интересует,правильный ли ход моих мыслей? 10.1.2016, 19:20
Transformator Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:20) Интерес... 10.1.2016, 20:04
Костян челябинский Aataly, ваши рассуждения правильные. Единственное,... 10.1.2016, 19:26
Гость сочувствующий Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) ... Заз... 10.1.2016, 19:43
Гость_Павел Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) Доброго... 11.1.2016, 12:18
Гость_Павел Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 12:18) Не... 12.1.2016, 18:36
Aataly Спасибо большое за советы. А относительно правильн... 11.1.2016, 12:52
Олега Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:52) .. имел... 11.1.2016, 13:58
Transformator Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Доброго... 11.1.2016, 12:54
Aataly Цитата(Transformator @ 11.1.2016, 12:54) ... 11.1.2016, 12:59
Гость сочувствующий Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:59) ...
Дум... 11.1.2016, 17:13
Roman D Есди учитывать, что неотпускающий ток составляет 7... 11.1.2016, 14:07
Олега Цитата(Roman D @ 11.1.2016, 14:07) Есди у... 11.1.2016, 17:33
Олега Как я понял, Роман намекает на существующие перемы... 11.1.2016, 17:55
savelij® Roman D, и каков вывод из последнего смайлика? Как... 11.1.2016, 14:39
Roman D Цитата(savelij® @ 11.1.2016, 13:39) Roman... 11.1.2016, 16:50
Гость_Павел Цитата(Roman D @ 11.1.2016, 16:50) Всяко ... 11.1.2016, 17:45
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 16:45) А ... 11.1.2016, 18:13
Гость_Павел Вобще помоему зануление в жилом помещении опасно д... 11.1.2016, 18:46
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 17:46) Во... 12.1.2016, 0:35
Aataly ну все...понеслись кто во что горазд.... печь газо... 11.1.2016, 19:05
Олега "Поможите кто чем"..
Цитата(Aataly ... 12.1.2016, 10:52
Гость_Павел Каждый год сдаю оказание первой помощи, и каждый г... 12.1.2016, 8:50
Transformator Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 8:50) А з... 12.1.2016, 9:50
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 7:50) Каж... 12.1.2016, 12:37
Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 12:37) С чего... 12.1.2016, 15:27

Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 14:27) У вас ли... 12.1.2016, 16:34

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п... 12.1.2016, 18:23


Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:23) И что, ... 12.1.2016, 18:39


Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:39) Да. Пр... 12.1.2016, 18:56

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п... 12.1.2016, 18:27

Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:27) 1. сущес... 12.1.2016, 18:57

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере... 12.1.2016, 19:12

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере... 13.1.2016, 13:39
ink_elec Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 15:37) ГОСТ 1... 15.1.2016, 15:19
qweret Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Щитков ... 12.1.2016, 11:36
Олега Да, и в пятиэтажках.. Распред.щит в подвале. Однак... 12.1.2016, 11:41
Из России Стоит.
Наличие или отсутствие заземления на работу... 12.1.2016, 17:25
Roman D Цитата(Из России @ 12.1.2016, 16:25) Нали... 12.1.2016, 18:25
Rezo Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Все кто не согласен что... 13.1.2016, 12:40
Гость_Павел Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 12:40) Работу УЗ... 13.1.2016, 15:24
Олега А в случае без заземления ток ходит по корпусу (во... 13.1.2016, 15:52
Rezo Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Что бы УЗО отработало н... 13.1.2016, 17:16
Transformator Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 18:16) И как тол... 13.1.2016, 19:35
Олега Цитата(Transformator @ 13.1.2016, 19:35) ... 13.1.2016, 22:15
Roman D Цитата(Олега @ 13.1.2016, 21:15) Дата око... 14.1.2016, 0:18
Transformator Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 1:18) 1980-й,... 14.1.2016, 11:45

Гость Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 11:45) ... 14.1.2016, 16:43

Transformator Цитата(Гость @ 14.1.2016, 17:43) Запрет н... 14.1.2016, 19:18
Олега Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 0:18) 1980-й,... 14.1.2016, 15:32
Transformator Цитата(Олега @ 14.1.2016, 16:32) Бери на ... 14.1.2016, 16:02
Roman D Ну, и где здесь повышение безопасности "домоч... 13.1.2016, 17:23
Олега Роман, а сколько раз во времена существования пере... 13.1.2016, 18:55
Roman D Цитата(Олега @ 13.1.2016, 17:55) Роман, а... 13.1.2016, 19:50
Олега Опять за своё... В ЭУ до реконструкции типа заземл... 14.1.2016, 20:57
Transformator Цитата(Олега @ 14.1.2016, 21:57) 1) Опять... 14.1.2016, 22:39
Олега Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 22:39) ... 14.1.2016, 23:11
Roman D В пятом ПУЭ (ПУЭ-76), по которому построен мой дом... 15.1.2016, 10:22
Олега Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 10:22) Так чт... 15.1.2016, 12:19
Roman D Цитата(Олега @ 15.1.2016, 11:19) А обсужд... 15.1.2016, 15:48
Олега Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) По мне... 15.1.2016, 22:19
ink_elec Цитата(Олега @ 16.1.2016, 1:19) ink_elec... 16.1.2016, 22:40
Rezo Цитата(Roman D).....бездумная рекомендация примене... 15.1.2016, 17:23
Roman D Цитата(Rezo @ 15.1.2016, 16:23) Это так и... 15.1.2016, 19:21
ink_elec Roman D, В вашу поддержку:
Гост Р 50571.3
415.1.2 ... 15.1.2016, 20:13
Roman D <грустно вздохнул и присел на нижнюю ступеньку... 16.1.2016, 0:54
Олега При этом ГЭ (главном энергетике) перемычки были эф... 16.1.2016, 1:02
Roman D Цитата(Олега @ 16.1.2016, 0:02) При этом ... 16.1.2016, 1:56
с2н5он Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 2:56) Тогда к... 16.1.2016, 17:31
Roman D Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 16:31) чисто и... 16.1.2016, 19:41
с2н5он Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 20:41) Потому... 16.1.2016, 19:47
Roman D Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 18:47) это пон... 16.1.2016, 20:03
Олега Это в военное время! Вполне допустимо.
Тогда и... 16.1.2016, 13:01
Костян челябинский с2н5он, Да это ж старая шутка. Типа старый электри... 16.1.2016, 19:53
Олега Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 17:31) правила... 16.1.2016, 22:19
Олега Я же внятно написал:"найди про достаточность ... 16.1.2016, 22:48
Transformator Цитата(Олега @ 16.1.2016, 22:48) Я же вня... 17.1.2016, 8:15
Transformator Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско... 17.1.2016, 16:25

Roman D Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 15:25) ... 17.1.2016, 16:32

Transformator Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 17:32) Это ко... 17.1.2016, 18:56

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2016, 16... 17.1.2016, 17:11
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско... 17.1.2016, 19:23
Roman D Опять таки "рекомендуется" + "или... 17.1.2016, 19:37
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) 1. Опя... 17.1.2016, 20:35
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) ..ну-к... 17.1.2016, 20:38
Roman D Ну, поскольку пейсатели зарядили диапазон "до... 17.1.2016, 20:35
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:35) ..Это ... 17.1.2016, 20:50
Roman D Цитата(Олега @ 17.1.2016, 19:46) Электроу... 17.1.2016, 20:55
Roman D Воот, а я что говорю: нечего лезть со своими узами... 17.1.2016, 20:43
Олега Дискуссия приобретает политический окрас.
Перемы... 17.1.2016, 22:13
ink_elec Цитата(Олега @ 18.1.2016, 1:13) Перемычки... 18.1.2016, 6:15
Rezo Цитата(Олега)Электроустановки с перемычками - твор... 17.1.2016, 22:17
Олега Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) ..по прич... 17.1.2016, 22:54
vitaas7 Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) Осмотр по... 18.1.2016, 0:29![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 22:24 |
|
|
|
|