Здравствуйте.
В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Здравствуйте. ... В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ? Вы случайно лоток с коробом не перепутали? Если имеете в виду таблицу 1.3.12, то точно перепутали. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |