Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка провода (или кабеля) без использования лотков

We_are_electric
сообщение 13.1.2016, 9:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47931



Здравствуйте.

В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 13.1.2016, 12:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23390
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



или тросовая подвеска


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова