Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Прокладка провода (или кабеля) без использования лотков

We_are_electric
сообщение 13.1.2016, 9:35
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2016
Пользователь №: 47931



Здравствуйте.

В проекте по электроснабжению имеется 2 перехода-перемычки с шинопровода на панель ГРЩ. Участки короткие, каждый длиной около 2м. В качестве связи предполагается использовать провод ПуГВ. В одном случае общее количество проводов составляет 20 штук, во втором - 16. В ПУЭ дан понижающий коэффициент, равный 0,6 при прокладке 12 проводов в одном лотке. Можно ли обойтись без лотков и выполнить монтаж как-то иначе, чтобы обойти ограничение ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
FRAER
сообщение 13.1.2016, 11:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



We_are_electric, используйте несколько лотков отдельных
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 17:25
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены