12.1.2016, 14:56
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 |
Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель?
|
|
|
![]() |
12.1.2016, 15:16
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель? А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе? -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
12.1.2016, 15:27
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 |
А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе? Я делаю проверку согласования параметров цепи "Ф-Н" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нормы на время отключения, а есть кратность тока. Пойдет- это в смысле 3-х кратное превышение применять к АВ имеющих ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а для АВ имеющих как ЭМР так и тепловой применять формулу- ...ток КЗ должен быть не менее 1,1 и т. д. и не основываться на 3-х кратном превышении, если ток КЗ меньше , к примеру 176А для вышеописаного случая? |
|
|
12.1.2016, 16:02
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Я делаю проверку согласования параметров цепи "Ф-Н" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников Пойдет- это в смысле 3-х кратное превышение применять к АВ имеющих ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а для АВ имеющих как ЭМР так и тепловой применять формулу- ...ток КЗ должен быть не менее 1,1 и т. д. и не основываться на 3-х кратном превышении, если ток КЗ меньше , к примеру 176А для вышеописаного случая? О! Нашел похожий случай, чтоб не плодить. ссылка ...или это Вы же задаете вопрос? Сообщение отредактировал Shapiton - 12.1.2016, 16:04 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
12.1.2016, 16:34
Сообщение
#5
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 |
Да-это я задаю вопрос, но там несколько другой случай- здесь я спрашиваю конкретно о случае при проверке по ПТЭЭП. А тот описаный мной момент был более расширенным, да и понимал я в то время поменьше в этих вещах, чем сейчас. По тому случаю такая дискуссия развернулась... Есть что почитать. И там нет конкретного ответа на мой сегодняшний вопрос. Вот это поворот! А как написанное согласуется с пунктом 1.7.79 ПУЭ. и вообще, по моему Вы все повторяетесь: ссыка Да ПУЭ то здесь при чем- проверяем объект в "эксплуатации" ведь (по ПТЭЭП). Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не укладывается в диапазон 5-10Iном., т.е 80-160А. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке. Без разницы какая защита отработает. Только при условии "эксплуатационных" измерений То есть какая защита сработает- без разницы- если при проверке удовлетворяет требованиям, что ток КЗ должен быть не менее 1,1... и т. д., ну то есть в нашем случае ток КЗ больше 176А- то отлично, а если меньше 176 ампер- то в этом случае оцениваем уже по тепловому расцепителю (3-х кратное превышение), если оно есть , то и хорошо- значит соответствует- это я и хотел услышать, спасибо. А при проверке по ПУЭ- здесь уже работаем по 1.7.79, т. есть по времени срабатывания. |
|
|
12.1.2016, 16:47
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Да-это я задаю вопрос, но там несколько другой случай- здесь я спрашиваю конкретно о случае при проверке по ПТЭЭП. А тот описаный мной момент был более расширенным, да и понимал я в то время поменьше в этих вещах, чем сейчас. По тому случаю такая дискуссия развернулась... Есть что почитать. И там нет конкретного ответа на мой сегодняшний вопрос. Да ПУЭ то здесь при чем- проверяем объект в "эксплуатации" ведь (по ПТЭЭП). То есть какая защита сработает- без разницы- если при проверке удовлетворяет требованиям, что ток КЗ должен быть не менее 1,1... и т. д., ну то есть в нашем случае ток КЗ больше 176А- то отлично, а если меньше 176 ампер- то в этом случае оцениваем уже по тепловому расцепителю (3-х кратное превышение), если оно есть , то и хорошо- значит соответствует- это я и хотел услышать, спасибо. А при проверке по ПУЭ- здесь уже работаем по 1.7.79, т. есть по времени срабатывания. где в пункте 28.4 ПТЭЭП указан тепловой? т.е. по вашему, если ниже 176 и нехай ЭМР не работай- мы по ПТЭЭП теперь, ага? Электронам только надо напомнить, чтобы они работали по соответствующим правилам, нечо тут шалить. "Ну вы блин даёте" (с) АВ по ГОСТ Р 50345-2010 проверяются как 5-10In. И они должны этим условиям соответствовать. В сетях Ленэнерго было письмо, предписывающее принять 10In для С. (для D\B соответственно). Для АВ без ЭМР заходим в ВТХ. Сообщение отредактировал Shapiton - 12.1.2016, 17:11 -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
13.1.2016, 10:08
Сообщение
#7
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.12.2015 Из: Краснодарский край Пользователь №: 47435 |
где в пункте 28.4 ПТЭЭП указан тепловой? п. 28.4 ПТЭЭП При замыкании на нулевой защитный проводник ток однофазного замыкания должен составлять не менее... трехкратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя АВ с обратнозависимой от тока характеристикой. Это и есть тепловой расцепитель. АВ по ГОСТ Р 50345-2010 проверяются как 5-10In. И они должны этим условиям соответствовать. В сетях Ленэнерго было письмо, предписывающее принять 10In для С. (для D\B соответственно). Для АВ без ЭМР заходим в ВТХ. Здесь речь не идет о проверке АВ-речь идет о проверке петли... А если уж и говорить о проверке расцепителей АВ то в ПУЭ все написано: 1.8.37... пп. 3.2 "Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем." Т. е. выставляешь ток не более 1,1 верхнего значения (для характеристики С верхнее значение равно 10 крат номинала АВ)- вы это приводите сами-подаешь этот ток на включенный АВ и он при этом должен сработать и ВСЕ. Результат испытания- СРАБОТАЛ или НЕ СРАБОТАЛ( по причине, к примеру обрыва катушки ЭМР). Про проверку теплового расцепителя ничего не написано. Это не я придумал. Сообщение отредактировал major1928 - 13.1.2016, 10:09 |
|
|
major1928 проверка петли 12.1.2016, 14:56
ЛЕША Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не ... 12.1.2016, 16:07
Shapiton Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 16:07) Наример: ... 12.1.2016, 16:12
Гость Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 16:07) . Но укла... 12.1.2016, 19:25
ЛЕША Цитата(Гость @ 12.1.2016, 23:25) Заодно п... 13.1.2016, 4:05
Олега Цитата(ЛЕША @ 13.1.2016, 4:05) А ПТЭЭПу п... 13.1.2016, 11:54

ЛЕША Цитата(Олега @ 13.1.2016, 15:54) Есть так... 13.1.2016, 15:57
Transformator Цитата(ЛЕША @ 13.1.2016, 5:05) 1)ПТЭЭП эт... 13.1.2016, 15:57
ЛЕША Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нор... 12.1.2016, 15:16
с2н5он а это ничего, что Вы ссылаетесь на не действующий ... 20.5.2016, 12:27![]() ![]() ![]() |
|