проверка петли

major1928
сообщение 12.1.2016, 14:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2015
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 47435



Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shapiton
сообщение 12.1.2016, 15:16
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 233
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Цитата(major1928 @ 12.1.2016, 14:56) *
Всем здравствуйте! Хотелось бы уточнить такой вопрос, правильно ли я истолковываю положения ПТЭЭП- если проверяемый АВ имеет и ЭМР и тепловой и при этом ЭМР не проходит по "чувствительности" к замеряному току КЗ, (к примеру замеряный ток КЗ в линии защищенной АВ С16 равняется менее 176А), но проходит тепловой расцепитель (3-х кратный ток), то защита удовлетворяет требованиям ПТЭЭП? Или 3-х кратный ток применять к АВ имеющими ТОЛЬКО тепловой расцепитель?


А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе?



--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
major1928
сообщение 12.1.2016, 15:27
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 3.12.2015
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 47435



Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 15:16) *
А что Вы проверяете? АВ, цепь, которую он защищает или все вместе?

Я делаю проверку согласования параметров цепи "Ф-Н" с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников

Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 15:16) *
Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нормы на время отключения, а есть кратность тока.

Пойдет- это в смысле 3-х кратное превышение применять к АВ имеющих ТОЛЬКО тепловой расцепитель, а для АВ имеющих как ЭМР так и тепловой применять формулу- ...ток КЗ должен быть не менее 1,1 и т. д. и не основываться на 3-х кратном превышении, если ток КЗ меньше , к примеру 176А для вышеописаного случая?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 12.1.2016, 16:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не укладывается в диапазон 5-10Iном., т.е 80-160А. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке.
Без разницы какая защита отработает.
Только при условии "эксплуатационных" измерений
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 12.1.2016, 19:25
Сообщение #5





Гости






Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 16:07) *
. Но укладывается в 16*3=48А. Т.е автомат сработает по перегрузке.
Без разницы какая защита отработает.

Заодно посмотрите по ВТХ С16 за какое время сработает автомат при 48 А.
Ну да ладно ВТХ, а по факту из личного опыта при трехкратном превышении С16 сработает за 10 секунд, вас это устраивает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- major1928   проверка петли   12.1.2016, 14:56
- - Shapiton   Цитата(major1928 @ 12.1.2016, 14:56) Всем...   12.1.2016, 15:16
|- - major1928   Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 15:16) А что...   12.1.2016, 15:27
|- - Shapiton   Цитата(major1928 @ 12.1.2016, 15:27) Я де...   12.1.2016, 16:02
||- - major1928   Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 16:02) О...   12.1.2016, 16:34
||- - Shapiton   Цитата(major1928 @ 12.1.2016, 16:34) Да-э...   12.1.2016, 16:47
||- - major1928   Цитата(Shapiton @ 12.1.2016, 16:47) где в...   13.1.2016, 10:08
|- - ЛЕША   Наример: ВА47-63 С16А, измеренный ток КЗ 70 А, не ...   12.1.2016, 16:07
|- - Shapiton   Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 16:07) Наример: ...   12.1.2016, 16:12
|- - Гость   Цитата(ЛЕША @ 12.1.2016, 16:07) . Но укла...   12.1.2016, 19:25
|- - ЛЕША   Цитата(Гость @ 12.1.2016, 23:25) Заодно п...   13.1.2016, 4:05
|- - Олега   Цитата(ЛЕША @ 13.1.2016, 4:05) А ПТЭЭПу п...   13.1.2016, 11:54
||- - ЛЕША   Цитата(Олега @ 13.1.2016, 15:54) Есть так...   13.1.2016, 15:57
|- - Transformator   Цитата(ЛЕША @ 13.1.2016, 5:05) 1)ПТЭЭП эт...   13.1.2016, 15:57
- - ЛЕША   Пойдёт. Так же в протоколах пишем. В ПТЭЭП нет нор...   12.1.2016, 15:16
- - с2н5он   а это ничего, что Вы ссылаетесь на не действующий ...   20.5.2016, 12:27