Привет всем.
После того, как посмотрел видео на ютубе, где испытывали ВАГО током 80 А, решил найти видео, где испытывали бы ВАГО номинальным током, но не нашел, поэтому решил сам испытать ВАГО номинальным током. Видео попробывал снять, только качество получилось не очень, нет у меня новомодного девайса с хорошей камерой. Я испытал сразу много разных соединений, а именно: 1) Кабель ВВГнг 2х2,5 ГОСТ соединил разными способами: скрутка паяная, скрутка не паяная, ВАГО 222, ВАГО 2273, и розетка (на вилке поставил перемычку) 2) Кабель ВВГнг 2х2,5 ТУ, точно такие же соединения, только здесь добавил опресованное соединение. 3) Кабель ВВГнг 2х1,5 ГОСТ точно такие же соединения. 4) Кабель ВВГнг 3х1,5 ТУ точно такие же соединения только роозетку не ставил. Цель испытания посмотреть до какой температуры нагреются все эти соединения подключенные последовательно, при номинальных токах, в первом случае номинальный ток автомата С16, во втором случае номинальный ток ВАГО 24 А. Сначала я эти соединения продержал током 16А, в течении 2 часов, дальше сразу подключил 24 А, и продержал 8 часов подряд (каждый час замеряя температуру на каждом соединении и записывал в таблицу), после этого продержал еще 1 час током 16 А посмотреть не ухудшилось ли соединение. Я замерил сечение этих кабелей: ВВГнг 2х2,5 ГОСТ 2,43 мм2; 2,5 ТУ 1,9 мм2; 1,5 ГОСТ 1,49 мм2; 1,5 ТУ 1,15 мм2. Ну вот в общем то результат в таблице: Сообщение отредактировал Transformator - 10.1.2016, 15:55
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
![]() |
10.1.2016, 16:12
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Испытал соединения током перегрузки, 41А, и 53А. В первом посте, изменил, файл ПДФ.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
11.1.2016, 16:42
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Испытал соединения током перегрузки, 41А, и 53А. В первом посте, изменил, файл ПДФ. Можа и я свои 5 копеек? Я вот мыслю (чисто теоретически), что контакт, таки ослабнет со временем. Может не тот, что с принудительной фиксацией, а тот что с "поджимом". П.э., как минимум, не для скрытой проводки. И уже будет держать чуть хуже. чем заявленные цифры. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
11.1.2016, 19:12
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3389 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Я вот мыслю (чисто теоретически), что контакт, таки ослабнет со временем. Это винтовой клемник может ослабнуть со временем, а ВАГО нет, в принципе. Там пружина, которая обеспечивает постоянное давление на протяжении всего срока службы. Поэтому винтовые контакты надо периодически подтягивать, а ВАГО признаны неразборными. -------------------- |
|
|
11.1.2016, 21:36
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23211 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ВАГО признаны неразборными. некоторые разборные -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.1.2016, 11:13
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
некоторые разборные я про эти и говорил. А те, которые просто втычные разбираются кручением с легким геморроем. Расскажу я вам такую историю про ВАГи: ... Так же, на севере есть вахтовых городок, там порядка сорока 3-х этажных общежитий для вахтовиков, так там тоже все на ВАГах, правда справидливости ради, нужно сказать, что отопление там из котельной, но в у нас в квартирах тоже отопление из котельной (не электрическое), и то многие боятся ставить ВАГО. В силу своей профессии, мне приходится посещать все эти участки и городки, для проверки электробезопасности. Был пару раз на Хасидаю/Мюсюршор- не весело. Но так в вагончиках все равно открытая проводка. Всё таки. не смотря на проверки- это дело опыта и времени, ну и отчасти доверия. Например, в доме загородном у себя я сделал на ваго- открытая проводка, а в квартире, где зашитая гипроком "навечно" проводка с коробками, сделал гильзами на обжим. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
12.1.2016, 14:54
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
я про эти и говорил. А те, которые просто втычные разбираются кручением с легким геморроем. Был пару раз на Хасидаю/Мюсюршор- не весело. Но так в вагончиках все равно открытая проводка. Всё таки. не смотря на проверки- это дело опыта и времени, ну и отчасти доверия. Например, в доме загородном у себя я сделал на ваго- открытая проводка, а в квартире, где зашитая гипроком "навечно" проводка с коробками, сделал гильзами на обжим. Ты все сделал правильно, я тоже у себя в квартире сделал на ВАГах, но коробки сделал ниже натяжного потолка, т.е. когда буду делать очередной косметический ремонт, имею возможность заглянуть в коробку и проверить состояние ВАГ, а у одного товарища делал, так у него бетон такой что проще пойти повесится чем сделать отверстие под коробку, и так замучился (правда не очень с алмазной коронкой) делать дырки для розеток. Вот и решил спрячу коробки за потолком (так проще), но тут я уж понимаю, просто так туда уже не влезешь, и поэтому опресовал. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Испытание ВАГО 5.1.2016, 17:13
S-cream температуру в каком месте соединения мерили? 5.1.2016, 18:53
Transformator Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 18:53) те... 7.1.2016, 13:39
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 13:39) А... 7.1.2016, 14:42
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 7.1.2016, 14... 7.1.2016, 17:51
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 7.1.2016, 17:51) .... 8.1.2016, 5:30
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 6... 8.1.2016, 16:33
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 8.1.2016, 16:33) Н... 8.1.2016, 20:41
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 21... 9.1.2016, 17:36
Олега Видимо в течение допустимого времени отключения (0... 9.1.2016, 17:59
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 9.1.2016, 17:59) Видимо в ... 9.1.2016, 18:16
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 19... 9.1.2016, 19:29
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 9.1.2016, 19:29) .... 9.1.2016, 20:41
Transformator Цитата(Гость сочувствующий @ 9.1.2016, 21... 9.1.2016, 21:23
Гость сочувствующий А нельзя испытать по другой "методе"? Де... 5.1.2016, 19:08
savelij® Цитата(Гость сочувствующий @ 5.1.2016, 19... 5.1.2016, 19:10
Transformator Честно говоря я не ожидал такого, думал будет гора... 5.1.2016, 19:53
S-cream Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) Ч... 5.1.2016, 20:13

Гость сочувствующий Цитата(S-cream @ 5.1.2016, 20:13) Ст... 5.1.2016, 20:28
Гость сочувствующий Цитата(Transformator @ 5.1.2016, 19:53) .... 5.1.2016, 22:57
S-cream сочувствующий
все фломастеры разные, что на вкус, ... 5.1.2016, 20:32
Roman D ВАГО в своих передвижных выставочных стендах устра... 7.1.2016, 15:48
Shura_with_KINEF Тест ни о чём. Ежу понятно, свежая скрутка, спайка... 8.1.2016, 20:03
Transformator Цитата(Shapiton @ 11.1.2016, 17:42) Я вот... 11.1.2016, 17:43
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 19:1... 11.1.2016, 21:19
Из России Цитата(Transformator @ 12.1.2016, 14:54) ... 12.1.2016, 17:43
Shura_with_KINEF Это понятно, что всё что когда то было собрано, мо... 11.1.2016, 22:32
savelij® Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.1.2016, 22:3... 12.1.2016, 1:44
Transformator Цитата(savelij® @ 12.1.2016, 1:44) Вообще... 12.1.2016, 9:47
Shura_with_KINEF ГОСТ 31602.1-2012 Зажимы для проводов малых сечени... 12.1.2016, 10:20
Гость сочувствующий Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 10:2... 12.1.2016, 10:50
Shura_with_KINEF Цитата(Гость сочувствующий @ 12.1.2016, 10... 12.1.2016, 17:20
FRAER Цитата2) Заменять через определенный период (это т... 12.1.2016, 19:07
с2н5он Вам бы всё откусывать молоточком хрясь и готово 12.1.2016, 21:54
Shura_with_KINEF Новая серия WAGO 221, весьма. 12.1.2016, 22:11
savelij® Цитата(Shura_with_KINEF @ 12.1.2016, 22:1... 13.1.2016, 0:44
с2н5он а что это за ребристая (дальняя) жила? 12.1.2016, 23:57
Shura_with_KINEF Цитата(с2н5он @ 12.1.2016, 23:57) а что э... 13.1.2016, 8:10![]() ![]() ![]() |
|