Подскажите какой кабель подобрать, что бы солнца и мороза не боялся. , Какой кабель подобрать, нужна помощь. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подскажите какой кабель подобрать, что бы солнца и мороза не боялся. , Какой кабель подобрать, нужна помощь. |
7.1.2016, 22:47
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.12.2015 Пользователь №: 47506 |
Нужно провести кабель на терассе, перед входом в дом, навеса тента ничего не имееться, длинна 30 метров, тип витой, без применения гофр итп. Делаю гирлянду. Искал кабель, морозостойкий ичто бы солнца не боялся, держал нагрузку до 2,5 кВт. Так и не смог ни чего придумать. Почитал по МГТФ думал есть надежда, но увы. До этого такую же почти тему заводил, советовали ВВГ но говорят может потрескаться при физ.воздействии, мороза думаю сильного не будет до -10 может, но кто его его знает. Возникла идея взять ПВ-3 1х1,5 и поверх витой пары ПВ-3 посадить термоусадочную трубку, что вы думаете на этот счет, можете ли что посоветовать, есть ли какой кабель на подобие ПВ-3, гибкий 1 жильный сечение не больше 1,5, может есть какое средство для обработки поверхности кабеля ? Буду рад вашей помощи.
|
|
|
![]() |
| Гость_Рома_* |
11.1.2016, 14:14
Сообщение
#2
|
|
Гости |
Очень даже не подвергается. Верхняя оболочка провода защищает остальную часть от УФ тоже. На морозе и солнце для елочных гирлянд очень оптимальный вариант именно БПВЛ, другое или сильно дороже или рассыпается за один -два сезона. Использовали с Советских времен.
Для сведения: за праздники обошел четыре районных елки миллионного города и на всех основные гирлянды выполнены из БПВЛ. А их собирают специалисты разных предприятий в концах города, которые не подозревают о существовании друг друга. Планирую посетить остальные елки города. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.1.2016, 17:26
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Очень даже не подвергается. Верхняя оболочка провода защищает остальную часть от УФ тоже. На морозе и солнце для елочных гирлянд очень оптимальный вариант именно БПВЛ, другое или сильно дороже или рассыпается за один -два сезона. Использовали с Советских времен. ... Цитата Верхняя оболочка провода защищает остальную часть от УФ тоже - Вам про Ерёму, Вы про Фому! Как оболочка может защитить от УФ, если она на это не рассчитана? Ещё раз повторюсь, подобные утверждения: "Использовали с Советских времен." - не принимаются, только документально подтверждённые. "Остеровские" советы, на сколько я в курсе, на форуме не приветствуются.
|
|
|
| Гость_Рома_* |
11.1.2016, 18:49
Сообщение
#4
|
|
Гости |
- Вам про Ерёму, Вы про Фому! Как оболочка может защитить от УФ, если она на это не рассчитана? Ещё раз повторюсь, подобные утверждения: "Использовали с Советских времен." - не принимаются, только документально подтверждённые. "Остеровские" советы, на сколько я в курсе, на форуме не приветствуются. Может быть и не рассчитана, не знаю, но выдерживает на ура проверено на личном опыте много. Вот вы много ёлок нарядили в своей жизни? Не в смысле домашнюю, а так что бы на площади и болтаясь на вышке в - 35 по Цельсию. Еще раз повторюсь это повсеместно используемая практика-Если вы только конечно не в в Сочи или Ялте. А БПВЛ выдерживает и сильные морозы и многократные перекручивания. Первый слой оплетки со временем только тускнеет, даже если разлетается лет через 15, то далее остается полноценная изоляция которая прослужит еще лет двадцать - проверено! Так что это все теоретические изыскания из интернета (я думаю вы эту аббревиатуру только сегодня прочитали). А я ТС советую из практики причем которая по большему счету не противоречит правилам. Да и бортовая сеть самолета - достаточно жесткие условия эксплуатации. Есть наверное в жизни еще варианты, но этот один из самых оптимальных. |
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
11.1.2016, 20:48
Сообщение
#5
|
|
Гости |
... Вот вы много ёлок нарядили в своей жизни? Не в смысле домашнюю, а так что бы на площади и болтаясь на вышке в - 35 по Цельсию.... Не только "наряжал", но и "разряжал" примерно раз 10-12 и не в одной гирлянде не использовался предлагаемый Вами повод. Дискуссию продолжать не вижу смысла. |
|
|
Bolat Подскажите какой кабель подобрать, что бы солнца и мороза не боялся. 7.1.2016, 22:47
с2н5он КГ 2х1,5 7.1.2016, 22:53
Bolat Цитата(с2н5он @ 7.1.2016, 23:53) КГ 2х1,5... 7.1.2016, 23:10
Гость сочувствующий Цитата(Bolat @ 7.1.2016, 23:10) Он идёт 2... 7.1.2016, 23:23

Bolat Цитата(Гость сочувствующий @ 8.1.2016, 0... 7.1.2016, 23:32
с2н5он Цитата(Bolat @ 8.1.2016, 0:10) Он идёт 2-... 8.1.2016, 0:12
Гость сочувствующий Цитата(Bolat @ 7.1.2016, 22:47) ... Делаю... 7.1.2016, 23:05
Рома БПВЛ - самый провод для изготовления гирлянд, всег... 11.1.2016, 6:35
Гость сочувствующий Цитата(Рома @ 11.1.2016, 6:35) БПВЛ - сам... 11.1.2016, 11:10
Гость сочувствующий Цитата(Bolat @ 7.1.2016, 22:47) Нужно про... 12.1.2016, 5:55
Рома Не плохой вариант. Но РКГМ при монтаже при низких ... 12.1.2016, 9:29
jeka1996 Надо искать кабель специально для воздушной прокла... 19.1.2016, 13:39![]() ![]() ![]() |
|