УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗО при 2-х проводной линии , Есть ли смысл ставить УЗО в кв-ре при отсутствии кабеля заземления |
10.1.2016, 19:16
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.1.2016 Пользователь №: 47900 |
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та, стоит ли устанавливать УЗО или дифавтомат на силовые линии в щитке кв-ры,где проведена только 2-х проводная система. Щитков на этаже нет. Заземление есть только в подвале по контуру дома ( со слов местного электрика). Дом 1969 года постройки-везде алюминий. Сейчас меняю проводку-поэтому возник этот вопрос. Мое мнение-стоит, но работать оно будет иначе. УЗО должно будет срабатывать при утечке тока в 0,03 А в момент прикосновения человека, тем самым обезопасив от более высокого удара током или вообще "прилипания". Прошу мнения опытного специалиста. |
|
|
![]() |
11.1.2016, 14:39
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Roman D, и каков вывод из последнего смайлика? Как не крути, конец один?
Или всё же установка дифзащиты в двухпроводке повышает электробезопасность? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
11.1.2016, 16:50
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Roman D, и каков вывод из последнего смайлика? Как не крути, конец один? Или всё же установка дифзащиты в двухпроводке повышает электробезопасность? Всяко лучше, чем ничего... Нельзя тешить себя иллюзиями, что это спасёт от прямого или косвенного прикосновения. То, что дифзащита отрубит пробой изоляции на корпус, это хорошо. То, что дифзащита при двухпроводке рвёт заземляющий проводник, плохо. Очень. Так что бездумное применение дифзащиты на двухпроводке неоправданно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_* |
11.1.2016, 17:45
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Всяко лучше, чем ничего... Нельзя тешить себя иллюзиями, что это спасёт от прямого или косвенного прикосновения. То, что дифзащита отрубит пробой изоляции на корпус, это хорошо. То, что дифзащита при двухпроводке рвёт заземляющий проводник, плохо. Очень. Так что бездумное применение дифзащиты на двухпроводке неоправданно. А то что УЗО разрыаает и ноль и фазу, ничего не значит? И к УЗО вобще не подключается заземляющий проводник, так что рвать оно его не может ни как. |
|
|
Aataly УЗО при 2-х проводной линии 10.1.2016, 19:16
Transformator Ставте УЗО обязательно, 30 мА. Пусть даже нет зазе... 10.1.2016, 19:19
Aataly Интересует,правильный ли ход моих мыслей? 10.1.2016, 19:20
Transformator Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:20) Интерес... 10.1.2016, 20:04
Костян челябинский Aataly, ваши рассуждения правильные. Единственное,... 10.1.2016, 19:26
Гость сочувствующий Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) ... Заз... 10.1.2016, 19:43
Гость_Павел Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 19:16) Доброго... 11.1.2016, 12:18
Гость_Павел Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 12:18) Не... 12.1.2016, 18:36
Aataly Спасибо большое за советы. А относительно правильн... 11.1.2016, 12:52
Олега Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:52) .. имел... 11.1.2016, 13:58
Transformator Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Доброго... 11.1.2016, 12:54
Aataly Цитата(Transformator @ 11.1.2016, 12:54) ... 11.1.2016, 12:59
Гость сочувствующий Цитата(Aataly @ 11.1.2016, 12:59) ...
Дум... 11.1.2016, 17:13
Roman D Есди учитывать, что неотпускающий ток составляет 7... 11.1.2016, 14:07
Олега Цитата(Roman D @ 11.1.2016, 14:07) Есди у... 11.1.2016, 17:33
Олега Как я понял, Роман намекает на существующие перемы... 11.1.2016, 17:55
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 16:45) А ... 11.1.2016, 18:13
Гость_Павел Вобще помоему зануление в жилом помещении опасно д... 11.1.2016, 18:46
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 11.1.2016, 17:46) Во... 12.1.2016, 0:35
Aataly ну все...понеслись кто во что горазд.... печь газо... 11.1.2016, 19:05
Олега "Поможите кто чем"..
Цитата(Aataly ... 12.1.2016, 10:52
Гость_Павел Каждый год сдаю оказание первой помощи, и каждый г... 12.1.2016, 8:50
Transformator Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 8:50) А з... 12.1.2016, 9:50
Roman D Цитата(Гость_Павел @ 12.1.2016, 7:50) Каж... 12.1.2016, 12:37
Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 12:37) С чего... 12.1.2016, 15:27

Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 14:27) У вас ли... 12.1.2016, 16:34

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п... 12.1.2016, 18:23


Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:23) И что, ... 12.1.2016, 18:39


Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:39) Да. Пр... 12.1.2016, 18:56

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 16:34) Была п... 12.1.2016, 18:27

Roman D Цитата(Олега @ 12.1.2016, 17:27) 1. сущес... 12.1.2016, 18:57

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере... 12.1.2016, 19:12

Олега Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 18:57) Интере... 13.1.2016, 13:39
ink_elec Цитата(Roman D @ 12.1.2016, 15:37) ГОСТ 1... 15.1.2016, 15:19
qweret Цитата(Aataly @ 10.1.2016, 20:16) Щитков ... 12.1.2016, 11:36
Олега Да, и в пятиэтажках.. Распред.щит в подвале. Однак... 12.1.2016, 11:41
Из России Стоит.
Наличие или отсутствие заземления на работу... 12.1.2016, 17:25
Roman D Цитата(Из России @ 12.1.2016, 16:25) Нали... 12.1.2016, 18:25
Rezo Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Все кто не согласен что... 13.1.2016, 12:40
Гость_Павел Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 12:40) Работу УЗ... 13.1.2016, 15:24
Олега А в случае без заземления ток ходит по корпусу (во... 13.1.2016, 15:52
Rezo Цитата(Гость_Гость_Павел_*)Что бы УЗО отработало н... 13.1.2016, 17:16
Transformator Цитата(Rezo @ 13.1.2016, 18:16) И как тол... 13.1.2016, 19:35
Олега Цитата(Transformator @ 13.1.2016, 19:35) ... 13.1.2016, 22:15
Roman D Цитата(Олега @ 13.1.2016, 21:15) Дата око... 14.1.2016, 0:18
Transformator Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 1:18) 1980-й,... 14.1.2016, 11:45

Гость Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 11:45) ... 14.1.2016, 16:43

Transformator Цитата(Гость @ 14.1.2016, 17:43) Запрет н... 14.1.2016, 19:18
Олега Цитата(Roman D @ 14.1.2016, 0:18) 1980-й,... 14.1.2016, 15:32
Transformator Цитата(Олега @ 14.1.2016, 16:32) Бери на ... 14.1.2016, 16:02
Roman D Ну, и где здесь повышение безопасности "домоч... 13.1.2016, 17:23
Олега Роман, а сколько раз во времена существования пере... 13.1.2016, 18:55
Roman D Цитата(Олега @ 13.1.2016, 17:55) Роман, а... 13.1.2016, 19:50
Олега Опять за своё... В ЭУ до реконструкции типа заземл... 14.1.2016, 20:57
Transformator Цитата(Олега @ 14.1.2016, 21:57) 1) Опять... 14.1.2016, 22:39
Олега Цитата(Transformator @ 14.1.2016, 22:39) ... 14.1.2016, 23:11
Roman D В пятом ПУЭ (ПУЭ-76), по которому построен мой дом... 15.1.2016, 10:22
Олега Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 10:22) Так чт... 15.1.2016, 12:19
Roman D Цитата(Олега @ 15.1.2016, 11:19) А обсужд... 15.1.2016, 15:48
Олега Цитата(Roman D @ 15.1.2016, 15:48) По мне... 15.1.2016, 22:19
ink_elec Цитата(Олега @ 16.1.2016, 1:19) ink_elec... 16.1.2016, 22:40
Rezo Цитата(Roman D).....бездумная рекомендация примене... 15.1.2016, 17:23
Roman D Цитата(Rezo @ 15.1.2016, 16:23) Это так и... 15.1.2016, 19:21
ink_elec Roman D, В вашу поддержку:
Гост Р 50571.3
415.1.2 ... 15.1.2016, 20:13
Roman D <грустно вздохнул и присел на нижнюю ступеньку... 16.1.2016, 0:54
Олега При этом ГЭ (главном энергетике) перемычки были эф... 16.1.2016, 1:02
Roman D Цитата(Олега @ 16.1.2016, 0:02) При этом ... 16.1.2016, 1:56
с2н5он Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 2:56) Тогда к... 16.1.2016, 17:31
Roman D Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 16:31) чисто и... 16.1.2016, 19:41
с2н5он Цитата(Roman D @ 16.1.2016, 20:41) Потому... 16.1.2016, 19:47
Roman D Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 18:47) это пон... 16.1.2016, 20:03
Олега Это в военное время! Вполне допустимо.
Тогда и... 16.1.2016, 13:01
Костян челябинский с2н5он, Да это ж старая шутка. Типа старый электри... 16.1.2016, 19:53
Олега Цитата(с2н5он @ 16.1.2016, 17:31) правила... 16.1.2016, 22:19
Олега Я же внятно написал:"найди про достаточность ... 16.1.2016, 22:48
Transformator Цитата(Олега @ 16.1.2016, 22:48) Я же вня... 17.1.2016, 8:15
Олега Не понял, и в нашей "думе" за отсутствую... 17.1.2016, 10:58
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 17.1.2016, 10:58) ...
ink_... 17.1.2016, 12:17
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2016, 11... 17.1.2016, 15:18
Transformator Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско... 17.1.2016, 16:25

Roman D Цитата(Transformator @ 17.1.2016, 15:25) ... 17.1.2016, 16:32

Transformator Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 17:32) Это ко... 17.1.2016, 18:56
Гость сочувствующий Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско... 17.1.2016, 17:05

Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 17.1.2016, 16... 17.1.2016, 17:11
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 15:18) Ну ско... 17.1.2016, 19:23
Roman D Опять таки "рекомендуется" + "или... 17.1.2016, 19:37
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) 1. Опя... 17.1.2016, 20:35
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 19:37) ..ну-к... 17.1.2016, 20:38
Roman D Ну, поскольку пейсатели зарядили диапазон "до... 17.1.2016, 20:35
Олега Цитата(Roman D @ 17.1.2016, 20:35) ..Это ... 17.1.2016, 20:50
Roman D Цитата(Олега @ 17.1.2016, 19:46) Электроу... 17.1.2016, 20:55
Roman D Воот, а я что говорю: нечего лезть со своими узами... 17.1.2016, 20:43
Олега Дискуссия приобретает политический окрас.
Перемы... 17.1.2016, 22:13
ink_elec Цитата(Олега @ 18.1.2016, 1:13) Перемычки... 18.1.2016, 6:15
Rezo Цитата(Олега)Электроустановки с перемычками - твор... 17.1.2016, 22:17
Олега Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) ..по прич... 17.1.2016, 22:54
vitaas7 Цитата(Rezo @ 17.1.2016, 22:17) Осмотр по... 18.1.2016, 0:29![]() ![]() ![]() |
|