По какой системе сделано зануление

Алексей5151
сообщение 10.1.2016, 11:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 10.1.2016
Пользователь №: 47894



Помогите разобраться, пожалуйста.
Ввод 380В в частный дом сделан по проекту госорганизацией в 2005 году, имеется ТУ, проект и.т.д
В проекте указано,что зануление (заземление) сделано по системе TN-C-S. Не могу понять куда подсоединять рабочий ноль, а куда заземляющий проводник от потребителей. Набросал схему ЭлЩита в доме.
Подведен медный кабель 4х16 под землей от воздушной опоры. ТП рядом с домом.
На схеме Точка соединения N с контуром заземления через болт на щитке. От щитка в землю уходит стальной прут сечением 13мм.кв.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.1.2016, 15:16
Сообщение #2





Гости






Поддержу "Олега", Вам следовало "ноль" со счётчика посадить на нижнюю шину, сюда же подключить заземление. От этой шины сделать перемычку на общюю бОлшую шину "N", на которую следует сажать рабочие ноли потребителей. На нижнюю шину - сажать защитные ноли потребителей.
А теперь вопрос: у Вас что, разводка по дому выполнена проводом ПВ (в щитке вижу только его)? Почему коммутация в щитке выполнена гибким (многопроволочным) проводом без оконцевателей? С таким запасом провода в щитке неужели нельзя было выложить более аккуратно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2026, 12:22
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены