По какой системе сделано зануление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
По какой системе сделано зануление |
10.1.2016, 11:01
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.1.2016 Пользователь №: 47894 |
Помогите разобраться, пожалуйста.
Ввод 380В в частный дом сделан по проекту госорганизацией в 2005 году, имеется ТУ, проект и.т.д В проекте указано,что зануление (заземление) сделано по системе TN-C-S. Не могу понять куда подсоединять рабочий ноль, а куда заземляющий проводник от потребителей. Набросал схему ЭлЩита в доме. Подведен медный кабель 4х16 под землей от воздушной опоры. ТП рядом с домом. На схеме Точка соединения N с контуром заземления через болт на щитке. От щитка в землю уходит стальной прут сечением 13мм.кв. |
|
|
![]() |
10.1.2016, 13:10
Сообщение
#2
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Если Ваша начерченная схема соответствует изображенной на фотографии, тогда:
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников; средняя - для подключения N-проводников группы 2; верхняя - для подключения N-проводников группы 3 и группы 1; N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине. |
|
|
10.1.2016, 14:41
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
нижняя щина - для подключения всех защитных проводников; ... N-проводники групп 1 и 3 можно также подключать и на нижнюю шину, при недостатке места на верхней шине. Поскольку "нижняя шина - для подключения всех защитных проводников" - это РЕ-шина, N-проводники групп. (и распред.) линий нужно подключать к N-шинам. При недостатке места - установить дополнительную N-шину, либо заменить на большую. |
|
|
Алексей5151 По какой системе сделано зануление 10.1.2016, 11:01
Алексей5151 Спасибо Вам добрые люди за помощь. Всего хорошего ... 10.1.2016, 15:04
Гость сочувствующий Поддержу "Олега", Вам следовало "но... 10.1.2016, 15:16![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2026, 0:31 |
|
|
|
|